消防水泵房的排风机,电源可以算消防电源么?
如题,消防水泵房内的排风机,由消防电源配电,算不算违法规范? 违不违规不好判断,但应该不属于消防负荷。 是给消防负荷用的。 chipy 发表于 2022-7-12 10:39是给消防负荷用的。
变电所也有送排风系统,但未见将其设备算作消防负荷。消防泵房应该可以类比吧。 都遇到过,看专家认定,有的专家认为消防泵房的排风不是消防负荷,我就从旁边生活泵房拉了一个回路过来,一般情况下直接拉到消防泵的配电柜里头 这个问题要问暖通看他们怎么定的 本帖最后由 L446231510 于 2022-7-12 11:11 编辑
观点1、排风机非消防排风不属于消防负荷,不能接入消防电源。
观点2、排风机是为消防泵房服务,消防泵工作时有散热需求,排风机是保障消防泵运行的辅助设施,应该按消防电源供电。
结论:谁说的算,听谁的。
我个人是支持接入消防泵房双切箱的,电气设计的基本原则应该是“安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便”,扣条文字眼属于本末倒置。
为之服务的完全可以接入机房双切箱,没必要再为之引入其它电源箱
特别反感现在为了独立而独立,把系统做得臃肿不堪! L446231510 发表于 2022-7-12 11:07
观点1、排风机非消防排风不属于消防负荷,不能接入消防电源。
观点2、排风机是为消防泵房服务,消防泵工作 ...
认可这个说法。 ethan_fan 发表于 2022-7-12 11:23
为之服务的完全可以接入机房双切箱,没必要再为之引入其它电源箱
特别反感现在为了独立而独立,把系统做得 ...
规范规定有时过于武断,有的地方不该一刀切。技术合理这一重要原则没得到充分体现。 通常不会判违规
和消控室的空调同理
dqaq 发表于 2022-7-12 10:48
变电所也有送排风系统,但未见将其设备算作消防负荷。消防泵房应该可以类比吧。
变电所送排风系统 都是由变电所配电箱引出,从来没人提过。。 ethan_fan 发表于 2022-7-12 11:23
为之服务的完全可以接入机房双切箱,没必要再为之引入其它电源箱
特别反感现在为了独立而独立,把系统做得 ...
规范不明确,有图审会提消防和非消防电源没有分开。。比较头痛。 算违规,023就有审图老师提过,后来我重新增加配电箱才通过 现在大部分地区都把这个不算消防设备