无障碍卫生间残疾人呼叫系统
本帖最后由 113120 于 2022-7-13 09:41 编辑请问:无障碍卫生间残疾人呼叫系统怎么设置?是否需要把主机设置在值班室或消控证呢?
按民标,高低位设置,现在审图会按这个提,虽然是“宜”! 还和以前一样设置,注明带救援绳 就是丢个按钮 然后外面报警再不行就直接连到值班室 或者 护士站 呼叫主机 这个是强条。。新的规范。 强条标准《无障碍通用规范》
按这个做 按新民规17章来,又满足新民规,又满足《无障碍通用规范》 D800-1~8 发表于 2022-7-12 12:29
强条标准《无障碍通用规范》
按这个做
这个呼叫按钮的设置条文在哪里? GB55019-2021/3.1.8-6 按钮就按民标相关条文做,如果是单个无障碍卫生间可以把主机(很小的)设在卫生间外面,声光报警可以被路过的看见,如果是养老建筑或者医院之类的,主机可以设在护士值班的地方