[求助] 无障碍卫生间残疾人呼叫系统

[复制链接]
     
发表于 2022-7-11 15:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-7-13 09:41 编辑

请问:无障碍卫生间残疾人呼叫系统怎么设置?是否需要把主机设置在值班室或消控证呢?
     
发表于 2022-7-12 08:19:54 | 显示全部楼层
按民标,高低位设置,现在审图会按这个提,虽然是“宜”!
     
发表于 2022-7-12 08:52:59 | 显示全部楼层
还和以前一样设置,注明带救援绳
     
发表于 2022-7-12 09:03:27 | 显示全部楼层
就是丢个按钮 然后外面报警  再不行就直接连到值班室 或者 护士站 呼叫主机
     
发表于 2022-7-12 10:29:09 | 显示全部楼层
这个是强条。。新的规范。
     
发表于 2022-7-12 12:29:57 | 显示全部楼层
强条标准《无障碍通用规范》

按这个做
发表于 2022-7-13 08:44:05 | 显示全部楼层
按新民规17章来,又满足新民规,又满足《无障碍通用规范》
发表于 2022-7-13 09:33:30 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-7-12 12:29
强条标准《无障碍通用规范》

按这个做

这个呼叫按钮的设置条文在哪里?
     
发表于 2022-7-18 11:26:29 | 显示全部楼层
GB55019-2021/3.1.8-6
     
发表于 2022-7-18 11:32:04 | 显示全部楼层
按钮就按民标相关条文做,如果是单个无障碍卫生间可以把主机(很小的)设在卫生间外面,声光报警可以被路过的看见,如果是养老建筑或者医院之类的,主机可以设在护士值班的地方