树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 11:02:08

冷水机组配电

探讨一下:冷水机组从变电所低压柜一对一配电,空调机房里是否还需要设置一个隔离开关?

x01oct 发表于 2022-7-6 11:25:16

我没设过,都是母线或电缆直接对接启动柜了

rainmen_73 发表于 2022-7-6 12:43:42

看施工分界点设定情况。电源引入机房门口设隔离开关,机组安装人员从隔离开关负荷侧另配电缆接电到机组也是一种合理做法

树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 14:25:55

x01oct 发表于 2022-7-6 11:25
我没设过,都是母线或电缆直接对接启动柜了

考虑检修时安全些

树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 14:26:14

rainmen_73 发表于 2022-7-6 12:43
看施工分界点设定情况。电源引入机房门口设隔离开关,机组安装人员从隔离开关负荷侧另配电缆接电到机组也是 ...

考虑检修时安全些

yjgabc 发表于 2022-7-6 14:55:06

单独设置一个隔离器柜比较好

libocai 发表于 2022-7-6 15:25:40

不是GB50055那条要求就地设检修措施吗?

阿拉灯神丁 发表于 2022-7-6 16:09:06

需要,我记得有一条要设就地隔离箱吧

witkey1983 发表于 2022-7-6 16:09:40

   3 由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离和保护功能的电器;
   4 变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护功能的隔离电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带隔离和保护功能的电器。

witkey1983 发表于 2022-7-6 16:12:26

witkey1983 发表于 2022-7-6 16:09
3 由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离和保护功能的电器;
   4 变 ...

建筑物内的配电房给某个配电箱(如电梯)放射供电的,电梯的配电箱总开关可以不采用断路器,采用负荷开关。要是配电回路过载或者短路了,还可以跑去配电房维护即可。
但是要是小个体建筑,电源从外部引来,总配电箱不做保护性功能开关(断路器)的话,过载或者短路,还要跑去室外的电源点运维?要是电源点很远且不同产权分界,停送电不好操作。

chipy 发表于 2022-7-6 17:25:14

冷水机组 自带控制箱吧》在设置一个是否浪费?

dqaq 发表于 2022-7-6 17:45:01

应该有一个现场隔离开关,保证检修安全用。

无本之末 发表于 2022-7-6 20:18:25

本帖最后由 无本之末 于 2022-7-6 20:28 编辑

做的都设置了,方便就地维护

树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 08:58:37

dqaq 发表于 2022-7-6 17:45
应该有一个现场隔离开关,保证检修安全用。

两根240的电缆并联供电,加隔离开关,出线不好施工呀

dqaq 发表于 2022-7-7 09:09:06

树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 08:58
两根240的电缆并联供电,加隔离开关,出线不好施工呀

做个柜子,进出母排接线,开关接母排。
页: [1] 2
查看完整版本: 冷水机组配电