树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 09:13:37

dqaq 发表于 2022-7-7 09:09
做个柜子,进出母排接线,开关接母排。

柜子,进线好办,出线到机组困难,240的弯曲半径大,柜子下面没有电缆沟,抬高一点都弯不过来

rainmen_73 发表于 2022-7-7 09:25:31

树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 08:58
两根240的电缆并联供电,加隔离开关,出线不好施工呀

改单芯电缆接机组

dqaq 发表于 2022-7-7 09:57:39

树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 09:13
柜子,进线好办,出线到机组困难,240的弯曲半径大,柜子下面没有电缆沟,抬高一点都弯不过来

17#方法可行。另外,柜子是非标,可以侧出或后出,根据现场走线灵活设定,也是解决办法之一。

xuxizhong 发表于 2022-7-8 12:26:15

一般我们设计院在现场再做一个配电柜,母线过来,再配电柜到各机组

xpyyy 发表于 2022-7-8 23:26:57

冷水机组自带控制箱、进线隔离开关,再设隔离开关增加故障点和增加无谓的造价吧!

dqaq 发表于 2022-7-9 09:14:07

xpyyy 发表于 2022-7-8 23:26
冷水机组自带控制箱、进线隔离开关,再设隔离开关增加故障点和增加无谓的造价吧!

如果控制箱自带隔离开关,确实不用再增设现场隔离开关了。

ethan_fan 发表于 2022-7-9 13:02:12

大型公建做的比较多,一般冷水机组自带控制柜,内有进线开关,可以不再设隔离开关,变电所出线直接引至机组控制柜

x01oct 发表于 2022-7-9 14:18:24

机组自带的控制柜没有进线开关么?