宿舍楼变压器选型和负荷计算
各位大神,设计一个宿舍楼,负荷计算出来是970kw,提绿建多大的变压器合适呢? 1250合适 提绿建是什么意思? 如果想可靠性高一些也可以2台630 树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 14:37提绿建是什么意思?
甲方把绿建交给别的公司做,我们设计单位要提资料给他们{:1_421:},谢谢树佬解答 难道你这个不自己做负荷计算的?负荷计算书还是要你出的 树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 14:36
1250合适
还有一栋1348.6kw的办公楼,这个可以用1600的吗 jerknight 发表于 2022-7-5 15:12
难道你这个不自己做负荷计算的?负荷计算书还是要你出的
已经算过了,只是不知道选什么型号的变压器合适 如室外消防用水〉25L/s,就设二台吧 swdswd 发表于 2022-7-5 15:21
如室外消防用水〉25L/s,就设二台吧
好的,谢谢 yucco 发表于 2022-7-5 15:13
还有一栋1348.6kw的办公楼,这个可以用1600的吗
你负荷等级里面没有二级负荷么?为啥不用两台 yucco 发表于 2022-7-5 15:19
已经算过了,只是不知道选什么型号的变压器合适
负荷二级能耗的SCB14 jerknight 发表于 2022-7-5 19:15
负荷二级能耗的SCB14
二级能耗不是SCB12就满足了吗 绿建资料里涉及变压器的只有能效等级要求吧?
是不是当地绿建文件有负荷率或经济负载系数的要求? cd3310 发表于 2022-7-6 10:50
二级能耗不是SCB12就满足了吗
按目前的规范要求 只有SCB14以上才能满足了SCB13都不行