账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9619|回复: 16

[求助] 宿舍楼变压器选型和负荷计算

[复制链接]
     
发表于 2022-7-5 14:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神,设计一个宿舍楼,负荷计算出来是970kw,提绿建多大的变压器合适呢?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-7-5 14:37:15 | 显示全部楼层
提绿建是什么意思?
发表于 2022-7-5 14:38:13 | 显示全部楼层
如果想可靠性高一些也可以2台630
     
 楼主| 发表于 2022-7-5 14:52:16 | 显示全部楼层

甲方把绿建交给别的公司做,我们设计单位要提资料给他们,谢谢树佬解答
     
发表于 2022-7-5 15:12:45 | 显示全部楼层
难道你这个不自己做负荷计算的?  负荷计算书还是要你出的  
     
 楼主| 发表于 2022-7-5 15:13:56 | 显示全部楼层

还有一栋1348.6kw的办公楼,这个可以用1600的吗
     
 楼主| 发表于 2022-7-5 15:19:46 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-7-5 15:12
难道你这个不自己做负荷计算的?  负荷计算书还是要你出的

已经算过了,只是不知道选什么型号的变压器合适
     
发表于 2022-7-5 15:21:04 | 显示全部楼层
如室外消防用水〉25L/s,就设二台吧
     
 楼主| 发表于 2022-7-5 15:26:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-7-5 15:21
如室外消防用水〉25L/s,就设二台吧

好的,谢谢
     
发表于 2022-7-5 15:29:50 | 显示全部楼层
yucco 发表于 2022-7-5 15:13
还有一栋1348.6kw的办公楼,这个可以用1600的吗

你负荷等级里面没有二级负荷么?为啥不用两台
     
发表于 2022-7-5 19:15:42 | 显示全部楼层
yucco 发表于 2022-7-5 15:19
已经算过了,只是不知道选什么型号的变压器合适

负荷二级能耗的  SCB14
     
发表于 2022-7-6 10:50:44 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-7-5 19:15
负荷二级能耗的  SCB14

二级能耗不是SCB12就满足了吗
     
发表于 2022-7-6 11:15:23 | 显示全部楼层
绿建资料里涉及变压器的只有能效等级要求吧?
是不是当地绿建文件有负荷率或经济负载系数的要求?
     
发表于 2022-7-6 13:51:36 | 显示全部楼层
cd3310 发表于 2022-7-6 10:50
二级能耗不是SCB12就满足了吗

按目前的规范要求   只有SCB14以上才能满足了  SCB13都不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则