防爆电气线路钢管要求多厚?
本帖最后由 tsml 于 2022-7-4 23:45 编辑下方规范里,爆炸危险环境电气线路要用流体输送用镀锌焊接钢管,但没写壁厚,请问壁厚是多少了,在哪个规范里有表达?
爆炸危险环境电力装置设计规范 [附条文说明] GB50058-2014
5.4.3爆炸性环境电气线路的安装应符合下列规定:
4、钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。
规范里似乎没说 轻云舟 发表于 2022-7-5 08:14
规范里似乎没说
看图集19DX101-1P6-42 对SC的最小壁厚有标注, 钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,那就必然要符合GB/T 3091-2015,怎么能说规范没要求呢? 雷风zy 发表于 2022-7-5 08:36
看图集19DX101-1P6-42 对SC的最小壁厚有标注,
哦好的,谢谢,学习了! hbsjzsjy 发表于 2022-7-5 08:38
钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,那就必然要符合GB/T 3091-2015,怎么能说规范没要求呢?
惭愧,谢谢,学习了! 用SC准没错。