账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4747|回复: 6

[求助] 防爆电气线路钢管要求多厚?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-4 23:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2022-7-4 23:45 编辑

下方规范里,爆炸危险环境电气线路要用流体输送用镀锌焊接钢管,但没写壁厚,请问壁厚是多少了,在哪个规范里有表达?

爆炸危险环境电力装置设计规范 [附条文说明] GB50058-2014
5.4.3爆炸性环境电气线路的安装应符合下列规定:
4、钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。

     
发表于 2022-7-5 08:14:09 | 显示全部楼层
规范里似乎没说
     
发表于 2022-7-5 08:36:05 | 显示全部楼层

看图集19DX101-1  P6-42 对SC的最小壁厚有标注,
     
发表于 2022-7-5 08:38:31 | 显示全部楼层
钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,那就必然要符合GB/T 3091-2015,怎么能说规范没要求呢?
     
发表于 2022-7-5 11:38:22 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-7-5 08:36
看图集19DX101-1  P6-42 对SC的最小壁厚有标注,

哦好的,谢谢,学习了!
     
发表于 2022-7-5 11:39:33 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2022-7-5 08:38
钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,那就必然要符合GB/T 3091-2015,怎么能说规范没要求呢?

惭愧,谢谢,学习了!
     
发表于 2022-7-5 13:48:24 | 显示全部楼层
用SC准没错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则