消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。
请问:消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。这条要如何在图中表示呢?水泵房有门槛和集水坑。
消防控制室有门槛或者抬高地面 新标准有强条要求,地面最少抬高0.1~0.15 这是建筑图上解决的事情,我们提要求,建筑处理。 libocai 发表于 2022-7-3 15:41
新标准有强条要求,地面最少抬高0.1~0.15
哪个新标准? GB 55024-2022,是这个吧 我一般提条件地面15-30都行。配电柜基座最好再提30,基座电气自己弄就行了。免得建筑忘记了后面事情麻烦 iverion 发表于 2022-7-4 11:59
GB 55024-2022,是这个吧
没有看到呀? 树欲静而风不止 发表于 2022-7-4 14:12
没有看到呀?
GB 55024-2022 2.0.3 iverion 发表于 2022-7-6 09:11
GB 55024-2022 2.0.3
这个没有提水泵房呀