[求助] 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。

[复制链接]
     
发表于 2022-7-3 13:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。这条要如何在图中表示呢?
     
发表于 2022-7-3 15:07:18 | 显示全部楼层
水泵房有门槛和集水坑。
消防控制室有门槛或者抬高地面
     
发表于 2022-7-3 15:41:52 | 显示全部楼层
新标准有强条要求,地面最少抬高0.1~0.15
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-4 08:54:31 | 显示全部楼层
这是建筑图上解决的事情,我们提要求,建筑处理。
发表于 2022-7-4 11:13:54 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-7-3 15:41
新标准有强条要求,地面最少抬高0.1~0.15

哪个新标准?
     
发表于 2022-7-4 11:59:05 | 显示全部楼层
GB 55024-2022,是这个吧
     
发表于 2022-7-4 13:24:57 | 显示全部楼层
我一般提条件地面15-30都行。配电柜基座最好再提30,基座电气自己弄就行了。免得建筑忘记了后面事情麻烦
发表于 2022-7-4 14:12:44 | 显示全部楼层
iverion 发表于 2022-7-4 11:59
GB 55024-2022,是这个吧

没有看到呀?

点评

2.0.3  发表于 2022-7-4 15:36
     
发表于 2022-7-6 09:11:56 | 显示全部楼层


GB 55024-2022 2.0.3
发表于 2022-7-6 09:18:53 | 显示全部楼层

这个没有提水泵房呀