z405664385 发表于 2022-6-25 09:30:08

配电房能跨越伸缩缝么

本帖最后由 z405664385 于 2022-6-25 10:59 编辑

配电房能跨越伸缩缝么

x01oct 发表于 2022-6-25 10:18:15

这是什么问题?

z405664385 发表于 2022-6-25 11:00:37

x01oct 发表于 2022-6-25 10:18
这是什么问题?

哈哈,是伸缩缝,重新编辑了一下

zhouke 发表于 2022-6-25 11:13:42

GB55024-2022/2.0.3

z405664385 发表于 2022-6-25 16:12:17

zhouke 发表于 2022-6-25 11:13
GB55024-2022/2.0.3

谢谢,这本规范还没有怪不得找不到,只找到个20KV变配电房那个规范上的

zhouke 发表于 2022-6-25 17:23:49

z405664385 发表于 2022-6-25 16:12
谢谢,这本规范还没有怪不得找不到,只找到个20KV变配电房那个规范上的

GB55024-2022/2.0.3-5 变电所、柴油发电机房、智能化系统机房不应有变形缝穿越;

xiuyou 发表于 2022-6-27 10:28:15

多看规范,多整理相关内容。{:1_428:}
页: [1]
查看完整版本: 配电房能跨越伸缩缝么