账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5518|回复: 6

[求助] 配电房能跨越伸缩缝么

[复制链接]
     
发表于 2022-6-25 09:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 z405664385 于 2022-6-25 10:59 编辑

配电房能跨越伸缩缝么
     
发表于 2022-6-25 10:18:15 | 显示全部楼层
这是什么问题?
     
 楼主| 发表于 2022-6-25 11:00:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-25 10:18
这是什么问题?

哈哈,是伸缩缝,重新编辑了一下
     
发表于 2022-6-25 11:13:42 | 显示全部楼层
GB55024-2022/2.0.3
     
 楼主| 发表于 2022-6-25 16:12:17 | 显示全部楼层

谢谢,这本规范还没有怪不得找不到,只找到个20KV变配电房那个规范上的
     
发表于 2022-6-25 17:23:49 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-6-25 16:12
谢谢,这本规范还没有怪不得找不到,只找到个20KV变配电房那个规范上的

GB55024-2022/2.0.3-5 变电所、柴油发电机房、智能化系统机房不应有变形缝穿越;
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-27 10:28:15 | 显示全部楼层
多看规范,多整理相关内容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则