jiyiefeng 发表于 2022-6-28 14:27:12

讨论的上火,1#2#变压器只运行1#,2#变压器不通电运行,2#低压柜合上联络开关接1#变压器电,导致电梯,消防用电长期用单变压器配出的双路电。说不定大量高层住宅供电局平时都是这么给供电的。

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 14:31:00

变配电室用户无权进入,里面什么情况,供电局在玩什么猫腻,用户也无法知道。反正以后只要电梯停电把人闷里头就找供电局,到相关部门堵门去,讨论的上火。

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 14:35:30

本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-28 14:38 编辑

xiuyou 发表于 2022-6-27 10:30
一般不会备用变压器的,南方电网有,国家电网基本不会这么做吧?
供电局到现场的都是维修工,维修工最多大专,甚至还是技校出来的,维修工口中的备用变压器就是设计院图纸上的2#变压器。供电局就认为这个“备用变压器”平时就不用通电运行的。

wangguichao66 发表于 2022-6-28 14:45:56

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 14:01
14年开发商建设,民规时代。哪有柴发啊,现在就是一路高压的一台10KV/0.4KW的1#变压器在运行,2#变压器长 ...

JGJ16-2008附录A一类高层就是一级负荷,不管是JGJ16还是《供配电系统设计规范》 GB50052-2009一级负荷的供电要求都和现在一样,哪有民规时代不用柴发的说法?

wangguichao66 发表于 2022-6-28 14:51:00

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 14:05
供电部门贴出来的书面停电说明,自认为双高压接一台变压器供小区所有用电就满足要求了。这不胡扯吗?哪个规 ...

供电部门是按照电网自己的“业扩”规定执行的,不是重点用户就这样供电的。

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:00:49

wangguichao66 发表于 2022-6-28 14:45
JGJ16-2008附录A一类高层就是一级负荷,不管是JGJ16还是《供配电系统设计规范》 GB50052-2009一级负荷的 ...

句号,后面是哪有柴发,意思是小区没有柴发。

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:02:23

wangguichao66 发表于 2022-6-28 14:51
供电部门是按照电网自己的“业扩”规定执行的,不是重点用户就这样供电的。
那设计院开发商按照民规或民标设计施工,还得过外审这一关。交房后供电局又不按规范来运行,开发商设计院审图都白忙活了?

lylvice 发表于 2022-6-28 15:02:31

这就是以前设计的问题,设计不考虑使用习惯,还有维护费用问题,做的两台变压器。但是这个设计是不违规的,符合规范要求。
但是这个备用变压器长期不工作,就算上电也没有用电用户,就是干等着末端故障或者1号变压器故障或者掉电。但是2#长期工作是会产生费用的。费用还不少。如果楼主维权成功,2#工作,最终这笔费用会平台到所有用户头上。
既然供电公司如果做两回,肯定做了措施,(猜测)这种供电方式,大概率是不违规的。
电梯厂运行期间断电也很正常现象,困人也是正常事件,只要维保单位按照流程处置就行。这样才能保证正常供电的稳定,不然1#线路问题会被人为为忽略。
我一直都认为,正常供电线路和消防供电线路不应该做那么多末端切换。让人产生,消防线路可以在平时使用的错觉。

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:06:29

本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-28 15:08 编辑

lylvice 发表于 2022-6-28 15:02
这就是以前设计的问题,设计不考虑使用习惯,还有维护费用问题,做的两台变压器。但是这个设计是不违规的, ...
都是做这行的怎么不违规?消防泵房用1#变压器单电源,万一发生火灾一起泵1#变压器过负荷跳闸,2#变压器直接没电。就算是消防三级负荷泵房报图审,图审专家也不敢让你消防三级负荷用单电源,更何况这是消防一级负荷。

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:10:43

lylvice 发表于 2022-6-28 15:02
这就是以前设计的问题,设计不考虑使用习惯,还有维护费用问题,做的两台变压器。但是这个设计是不违规的, ...

费用不用担心,我们都是住宅户表全国统一价,不可能给我们涨价。节能减排也不能把消防负荷的备用电源给减了。

lylvice 发表于 2022-6-28 15:12:29

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:06
都是做这行的怎么不违规?消防泵房用1#变压器单电源,万一发生火灾一起泵1#变压器过负荷跳闸,2#变压器直 ...

你说的情况1#变压器过负荷,怎么发生的?他这是冷备用就是一种符合规定的奇葩设计。他这种状态唯一出现问题的情况就是1#变压器自身故障,后端用户如果没有切电,2#变压器上电很麻烦(也许是我自己认为,也许供电公司认为没事。)。2#做好1#变压器故障断电,上电的措施九好了。

lylvice 发表于 2022-6-28 15:13:59

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:10
费用不用担心,我们都是住宅户表全国统一价,不可能给我们涨价。节能减排也不能把消防负荷的备用电源给减 ...

这个费用要做价到物业费里面,天下没有免费的午餐

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:14:30

本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-28 15:16 编辑

lylvice 发表于 2022-6-28 15:12
你说的情况1#变压器过负荷,怎么发生的?他这是冷备用就是一种符合规定的奇葩设计。他这种状态唯一出现问 ...
前几天都是40度的高温天气,怎么不会发生啊。1#变压器停电,供电局都不知道,还是物业通知的,2#冷备就是违规。

lylvice 发表于 2022-6-28 15:18:12

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:14
前几天都是40度的高温天气,怎么不会发生啊。

1#2#情况一样的,1#有问题,2#一样的。过负荷一起出问题。

jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:18:33

本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-28 15:26 编辑

lylvice 发表于 2022-6-28 15:13
这个费用要做价到物业费里面,天下没有免费的午餐
业主安全第一,其他不重要,绿城物业费不低。这个消防用电产生的费用物业绝不敢省,省的还不够赔的,就前几年蓝色钱江因为物业消防设施维护不当赔了不少钱,和解的金额都是保密,肯定是不少的,从那事后物业对消防设施都万分上心,灭火器都定期检查更换。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 小区高层建筑电梯,消防设施长期运行在单电源供电状态下