dqaq 发表于 2022-6-23 10:51:03

雷风zy 发表于 2022-6-23 10:46
请教一下,感觉这样会被误解,如果是手动的消防控制系统,那他逗号后边又说反馈信号,反馈给谁呢?

你做个灯光信号箱就行,反馈到值班室。手动控制按钮也可以集中到这个箱子。作就地\远方双重手动控制。

雷风zy 发表于 2022-6-23 10:53:58

dqaq 发表于 2022-6-23 10:51
你做个灯光信号箱就行,反馈到值班室。手动控制按钮也可以集中到这个箱子。作就地\远方双重手动控制。

哦哦哦,原来如此,那也挺好

rainmen_73 发表于 2022-6-23 10:55:03

是否需自动联动,原则上应该暖通提资电气配合即可。但我们这儿暖通专业对排烟系统控制的理解我就完全不能认同。比如机械(自动联动)排烟可以采用手动开窗自然补风,即一个排烟系统中一半自动一半手动。违反基本专业常识且逻辑无法自洽

dqaq 发表于 2022-6-23 11:11:38

rainmen_73 发表于 2022-6-23 10:55
是否需自动联动,原则上应该暖通提资电气配合即可。但我们这儿暖通专业对排烟系统控制的理解我就完全不能认 ...

这个感觉倒没什么怪异。如果把窗和风机看成一个整体系统中的两个环节,从控制逻辑上看还是手动,联动只是系统内部的工作协调,只是这种协调需要在现场且异地实现。

xiuyou 发表于 2022-6-23 11:20:08

完全符合要求,我都是这么做的。楼上好多人没有搞清楚电动,手摇,自动的区别吧?还有,民标的那个条文不是说要求电动就必须联动。

D800-1~8 发表于 2022-6-23 13:31:10

本帖最后由 D800-1~8 于 2022-6-23 13:32 编辑

自然排烟窗设不设报警系统,也是一个老梗了历经几轮规范修编,还在争论
希望新版的《防火通用规范》《消防设施通用规范》一锤定音

这个问题在各地的消防解释,一般都有描述,首先结合当地条款看

《新民标》,正文不要求报警系统联动,它是一个【或】字,
可以纳入系统联动、也可以只与探头联锁,《条文说明》也没解释。

但是,但是,但是。《实施指南》出现了,《实施指南》里还有《指南》的“特别注释”

《指南》的“特别注释”指出:(仅限于民用建筑的)电动排烟窗,应报警联动、消控室……不再支持卷帘门式的动作方式
带节奏了。很多设计、审图 会扩大化,会不分民用、工业,统一要求按报警联动设计

一个标准具有多个层级的解读体系:【正文——条文说明——实施指南——实施指南的“特别注释”——规范图示、图集——各地消防解释】设计人、审图人,需要综合同一条款的不同理解层面的解读







libocai 发表于 2022-6-24 15:40:27

看具体项目了,有些营业厅之类的需要设置自动开窗措施。

xiuyou 发表于 2022-6-24 15:46:13

《指南》?我就呵呵了,关键问题不讨论,净说些有争议的东西,这个也不能作为设计依据,可以扔一边。{:1_428:}

xiuyou 发表于 2022-6-24 15:48:36

libocai 发表于 2022-6-24 15:40
看具体项目了,有些营业厅之类的需要设置自动开窗措施。

如果是自动排烟窗,那就属于机械排烟了,就要做火灾报警,规范条文说的很清楚。

bagioo400 发表于 2022-6-24 16:12:32

对的,先搞清楚手动、电动、自动的区别就明白了,手动、电动本意都是一样的,自动才上联动

z405664385 发表于 2022-6-24 20:01:19

首先明确电动排烟窗属于自然排烟而非机械排烟,搞清楚这个以上的讨论就清楚了,既然是自然排烟那么没有必要联动,但是做联动亦可。有报警系统了接入系统最好,不接也没事。

cherish672 发表于 2022-11-16 09:04:32

我理解民标那条的意思是,如果现场有火灾报警那就接入,如果没有就不接入。而不是有没有火灾报警系统,电动天窗都要接入,强调的是的电动天窗本身具备这个功能,但是用不用这个功能,看实际工程情况。

taiyuntao 发表于 2022-11-16 11:13:06

感觉这个只能从电动排烟窗和自动排烟窗名称上去理解了,自动的需要触发信号,电动的不一定

hejs_2014 发表于 2022-11-18 09:15:40

可以看看这两个论文

雷风zy 发表于 2022-11-18 11:24:20

hejs_2014 发表于 2022-11-18 09:15
可以看看这两个论文

感谢,学习了