今天某现场突然问了一个问题,高压柜下面的电缆沟的立柱的间距是多少?

以前都没人问过这个问题,我一直以为高低压柜下面的电缆沟的立柱是按柜子的宽度定的,一查《07J912-1变配电所建筑构造》,里面真的没有立柱的间距。求教各位方家,这个立柱间距怎么确定?

dqaq 发表于 2022-6-22 11:44:12

就是按柜宽定。

ccck 发表于 2022-6-22 11:47:41

dqaq 发表于 2022-6-22 11:44
就是按柜宽定。

请问一下有没有图集或规范之类的规定,要给现场看的,我印象里怎么也找不到

x01oct 发表于 2022-6-22 11:51:51

ccck 发表于 2022-6-22 11:47
请问一下有没有图集或规范之类的规定,要给现场看的,我印象里怎么也找不到


树欲静而风不止 发表于 2022-6-22 11:51:55

08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所

ccck 发表于 2022-6-23 09:25:50

树欲静而风不止 发表于 2022-6-22 11:51
08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所

请问一下图集的这个做法,基础立柱是布置在高压柜的中间而不是四个角吗?


树欲静而风不止 发表于 2022-6-23 09:29:57

ccck 发表于 2022-6-23 09:25
请问一下图集的这个做法,基础立柱是布置在高压柜的中间而不是四个角吗?

高压柜布置在角,低压抽屉柜布置在中间可以(侧边出电缆)

dqaq 发表于 2022-6-23 10:03:31

ccck 发表于 2022-6-23 09:25
请问一下图集的这个做法,基础立柱是布置在高压柜的中间而不是四个角吗?

这得看你对电缆沟的用途指派和设计。如果柜底作一次电缆沟(不建议),柜后(前)作二次电缆沟,则支柱宜做在中间。反之,则宜做在边上。

dqaq 发表于 2022-6-23 10:10:00

柜底作一次电缆沟,因柜壁阻挡,电缆敷设检修等很不方便,要靠柜前(后)的二次电缆沟提供空间,如果将支柱设在边上,有柜壁阻挡的位置,又被支柱阻挡了,还是不方便,所以宜错开。如果一次电缆沟作在柜后,则没有这个问题。

D800-1~8 发表于 2022-6-23 13:39:46

1、结构专业定,能支撑住就行,间距越大越好,架空层方便
我觉得2m一个没啥压力

2、不挡电缆路径

yangdaohu 发表于 2022-6-23 15:18:10

我们一般是间距800mm