账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5159|回复: 12

[求助] 今天某现场突然问了一个问题,高压柜下面的电缆沟的立柱的间距是多少?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-22 11:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前都没人问过这个问题,我一直以为高低压柜下面的电缆沟的立柱是按柜子的宽度定的,一查《07J912-1变配电所建筑构造》,里面真的没有立柱的间距。求教各位方家,这个立柱间距怎么确定? 捕获.PNG
     
发表于 2022-6-22 11:44:12 | 显示全部楼层
就是按柜宽定。
     
 楼主| 发表于 2022-6-22 11:47:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-22 11:44
就是按柜宽定。

请问一下有没有图集或规范之类的规定,要给现场看的,我印象里怎么也找不到

点评

见4#,不然会挡住电缆入沟的路。  发表于 2022-6-22 11:59
     
发表于 2022-6-22 11:51:51 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-22 11:47
请问一下有没有图集或规范之类的规定,要给现场看的,我印象里怎么也找不到

2022.06.22-1.JPG

点评

多谢先生!  发表于 2022-6-22 12:33
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-6-22 11:51:55 | 显示全部楼层
08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-6-23 09:25:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-22 11:51
08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所

请问一下图集的这个做法,基础立柱是布置在高压柜的中间而不是四个角吗?

批注 2022-06-23 092412.jpg
发表于 2022-6-23 09:29:57 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-23 09:25
请问一下图集的这个做法,基础立柱是布置在高压柜的中间而不是四个角吗?

高压柜布置在角,低压抽屉柜布置在中间可以(侧边出电缆)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-23 10:03:31 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-23 09:25
请问一下图集的这个做法,基础立柱是布置在高压柜的中间而不是四个角吗?

这得看你对电缆沟的用途指派和设计。如果柜底作一次电缆沟(不建议),柜后(前)作二次电缆沟,则支柱宜做在中间。反之,则宜做在边上。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-23 10:10:00 | 显示全部楼层
柜底作一次电缆沟,因柜壁阻挡,电缆敷设检修等很不方便,要靠柜前(后)的二次电缆沟提供空间,如果将支柱设在边上,有柜壁阻挡的位置,又被支柱阻挡了,还是不方便,所以宜错开。如果一次电缆沟作在柜后,则没有这个问题。
     
发表于 2022-6-23 13:39:46 | 显示全部楼层
1、结构专业定,能支撑住就行,间距越大越好,架空层方便
我觉得2m一个没啥压力

2、不挡电缆路径

     
发表于 2022-6-23 15:18:10 | 显示全部楼层
我们一般是间距800mm
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则