无本之末 发表于 2022-6-20 11:18:32

配电大干线问题!!!!

《居民住宅小区电力配置规范》第12.4条,高层住宅宜采用单芯预制式阻燃低压电缆或密集型母线分层供电,在竖井内敷设。一类高层住宅和超高层住宅应配置2条及以上偶数的电缆或密集型母线,隔层配电。当一回发生故障时,另一回应满足临时供电需要。竖井内应加置照明设备并留有检修人员足够的维护空间,高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面时,竖井的净宽度不宜小于0.8m。
大家都是怎么执行

x01oct 发表于 2022-6-20 11:40:56

不用管。

每个地区都有供电局习惯做法,这本规范供电局根本就不看

x01oct 发表于 2022-6-20 11:43:56

这种规定就是扯淡,偶数条电缆或母线,一回故障时,谁去改成另一路供电?物业人员么?还是供电局人员?

咋操作?母线有插接箱,拔下来换另一边?谁去拔呢?预分支电缆咋操作?

jerknight 发表于 2022-6-20 12:48:44

这规范看看就好了   基本上就没有审图会提的

无本之末 发表于 2022-6-20 22:59:49

x01oct 发表于 2022-6-20 11:40
不用管。

每个地区都有供电局习惯做法,这本规范供电局根本就不看

现在审图被提了,还说什么咱们设计不要考虑供电局,那是他们的事,咱们的图纸要满足规范{:1_421:}

无本之末 发表于 2022-6-20 23:00:53

jerknight 发表于 2022-6-20 12:48
这规范看看就好了   基本上就没有审图会提的

已经被提了,还说什么咱们设计不要考虑供电局,那是他们的事,咱们的图纸要满足规范{:1_421:}

苏凌枫z 发表于 2022-6-21 08:51:41

这是推荐性规范,不采用。

wangguichao66 发表于 2022-6-21 08:57:02

心疼楼主几秒钟。
这审查师有点不食人间烟火,宜的条文,不是审图要点必审的内容,又不涉及消防,为何要这样自己辛苦别人受累?{:1_430:}

jerknight 发表于 2022-6-21 09:31:03

无本之末 发表于 2022-6-20 23:00
已经被提了,还说什么咱们设计不要考虑供电局,那是他们的事,咱们的图纸要满足规范

我以前用这规范还被审图提不需要考虑这么做这个只有供电才会去用。

jerknight 发表于 2022-6-21 09:32:29

wangguichao66 发表于 2022-6-21 08:57
心疼楼主几秒钟。
这审查师有点不食人间烟火,宜的条文,不是审图要点必审的内容,又不涉及消防,为何要这 ...

这条文里最要命的是一类高层要做双回路备用 大大的加大成本啊

x01oct 发表于 2022-6-21 10:02:31

无本之末 发表于 2022-6-20 22:59
现在审图被提了,还说什么咱们设计不要考虑供电局,那是他们的事,咱们的图纸要满足规范

这审图老师是不是没做过设计?供电不看供电局?难道审图老师管发电么?

无本之末 发表于 2022-6-21 12:20:19

x01oct 发表于 2022-6-21 10:02
这审图老师是不是没做过设计?供电不看供电局?难道审图老师管发电么?

难搞的一匹,遇到过最无理的图审

无本之末 发表于 2022-6-21 12:21:20

苏凌枫z 发表于 2022-6-21 08:51
这是推荐性规范,不采用。

图审原话:推荐规范就不执行了?绿建也是推荐规范

无本之末 发表于 2022-6-21 12:23:15

wangguichao66 发表于 2022-6-21 08:57
心疼楼主几秒钟。
这审查师有点不食人间烟火,宜的条文,不是审图要点必审的内容,又不涉及消防,为何要这 ...

可能是心里疾病

libocai 发表于 2022-6-21 14:22:17

推荐性规范是看设计方和甲方定的,不是图审定的。详见标准化法,连地方性标准都是推荐性标准。
页: [1] 2
查看完整版本: 配电大干线问题!!!!