[规范条文] 配电大干线问题!!!!

[复制链接]
     
发表于 2022-6-20 11:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《居民住宅小区电力配置规范》第12.4条,高层住宅宜采用单芯预制式阻燃低压电缆或密集型母线分层供电,在竖井内敷设。一类高层住宅和超高层住宅应配置2条及以上偶数的电缆或密集型母线,隔层配电。当一回发生故障时,另一回应满足临时供电需要。竖井内应加置照明设备并留有检修人员足够的维护空间,高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面时,竖井的净宽度不宜小于0.8m。
大家都是怎么执行
     
发表于 2022-6-20 11:40:56 | 显示全部楼层
不用管。

每个地区都有供电局习惯做法,这本规范供电局根本就不看
     
发表于 2022-6-20 11:43:56 | 显示全部楼层
这种规定就是扯淡,偶数条电缆或母线,一回故障时,谁去改成另一路供电?物业人员么?还是供电局人员?

咋操作?母线有插接箱,拔下来换另一边?谁去拔呢?预分支电缆咋操作?
     
发表于 2022-6-20 12:48:44 | 显示全部楼层
这规范看看就好了   基本上就没有审图会提的
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 22:59:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-20 11:40
不用管。

每个地区都有供电局习惯做法,这本规范供电局根本就不看

现在审图被提了,还说什么咱们设计不要考虑供电局,那是他们的事,咱们的图纸要满足规范
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:00:53 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-20 12:48
这规范看看就好了   基本上就没有审图会提的

已经被提了,还说什么咱们设计不要考虑供电局,那是他们的事,咱们的图纸要满足规范
     
发表于 2022-6-21 08:51:41 | 显示全部楼层
这是推荐性规范,不采用。
     
发表于 2022-6-21 08:57:02 | 显示全部楼层
心疼楼主几秒钟。
这审查师有点不食人间烟火,宜的条文,不是审图要点必审的内容,又不涉及消防,为何要这样自己辛苦别人受累?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-21 09:31:03 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2022-6-20 23:00
已经被提了,还说什么咱们设计不要考虑供电局,那是他们的事,咱们的图纸要满足规范

我以前用这规范  还被审图提  不需要考虑这么做  这个只有供电才会去用。
     
发表于 2022-6-21 09:32:29 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-6-21 08:57
心疼楼主几秒钟。
这审查师有点不食人间烟火,宜的条文,不是审图要点必审的内容,又不涉及消防,为何要这 ...

这条文里最要命的是一类高层要做双回路备用 大大的加大成本啊
     
发表于 2022-6-21 10:02:31 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2022-6-20 22:59
现在审图被提了,还说什么咱们设计不要考虑供电局,那是他们的事,咱们的图纸要满足规范

这审图老师是不是没做过设计?供电不看供电局?难道审图老师管发电么?
     
 楼主| 发表于 2022-6-21 12:20:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-21 10:02
这审图老师是不是没做过设计?供电不看供电局?难道审图老师管发电么?

难搞的一匹,遇到过最无理的图审
     
 楼主| 发表于 2022-6-21 12:21:20 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-6-21 08:51
这是推荐性规范,不采用。

图审原话:推荐规范就不执行了?绿建也是推荐规范
     
 楼主| 发表于 2022-6-21 12:23:15 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-6-21 08:57
心疼楼主几秒钟。
这审查师有点不食人间烟火,宜的条文,不是审图要点必审的内容,又不涉及消防,为何要这 ...

可能是心里疾病
     
发表于 2022-6-21 14:22:17 | 显示全部楼层
推荐性规范是看设计方和甲方定的,不是图审定的。详见标准化法,连地方性标准都是推荐性标准。