配四 高压系统故障 低压系统故障电压和应力电压
本帖最后由 123897 于 2022-6-16 18:29 编辑《配四》P1244,表13.6-2中,TN系统,RE与RB连接时,U1、U2为何不是RE*IE+U0 ? U1、U2指带电导体对外壳电压,外壳是经接地电阻接参考地的。接地电阻压降,怎么可能体现在带电导体与外壳之间呢。 dqaq 发表于 2022-6-16 18:04
U1、U2指带电导体对外壳电压,外壳是经接地电阻接参考地的。接地电阻压降,怎么可能体现在带电导体与外壳之 ...
RE与RB连接时,高压设备保护接地与低压系统接地相连,是等电位的,高压侧故障时,设备外壳电压已经升高到IE*RE,此时算低压侧相对外壳电压为啥不算这个地电位升高值? 123897 发表于 2022-6-16 18:27
RE与RB连接时,高压设备保护接地与低压系统接地相连,是等电位的,高压侧故障时,设备外壳电压已经升高到 ...
因共同接地,低压侧中性点也是和这个地相连的,外壳对地电压升高,低压导体对地电压也同步同量值升高,抵消了。 dqaq 发表于 2022-6-16 19:21
因共同接地,低压侧中性点也是和这个地相连的,外壳对地电压升高,低压导体对地电压也同步同量值升高,抵 ...
明白了 ,太感谢了,困扰好久了{:1_428:}