[求助] 配四 高压系统故障 低压系统故障电压和应力电压

[复制链接]
     
发表于 2022-6-16 17:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 123897 于 2022-6-16 18:29 编辑

《配四》P1244,表13.6-2中,TN系统,RE与RB连接时,U1、U2为何不是RE*IE+U0 ?
屏幕截图 2022-06-16 182646.png
屏幕截图 2022-06-16 182706.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-6-16 18:04:48 | 显示全部楼层
U1、U2指带电导体对外壳电压,外壳是经接地电阻接参考地的。接地电阻压降,怎么可能体现在带电导体与外壳之间呢。

点评

感谢回复  发表于 2022-6-16 18:33
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 18:27:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-16 18:04
U1、U2指带电导体对外壳电压,外壳是经接地电阻接参考地的。接地电阻压降,怎么可能体现在带电导体与外壳之 ...

RE与RB连接时,高压设备保护接地与低压系统接地相连,是等电位的,高压侧故障时,设备外壳电压已经升高到IE*RE,此时算低压侧相对外壳电压为啥不算这个地电位升高值?
     
发表于 2022-6-16 19:21:34 | 显示全部楼层
123897 发表于 2022-6-16 18:27
RE与RB连接时,高压设备保护接地与低压系统接地相连,是等电位的,高压侧故障时,设备外壳电压已经升高到 ...

因共同接地,低压侧中性点也是和这个地相连的,外壳对地电压升高,低压导体对地电压也同步同量值升高,抵消了。
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 20:12:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-16 19:21
因共同接地,低压侧中性点也是和这个地相连的,外壳对地电压升高,低压导体对地电压也同步同量值升高,抵 ...

明白了 ,太感谢了,困扰好久了