树欲静而风不止 发表于 2022-6-16 16:47:27

消防负荷配电开关

探讨一下:消防负荷配置的单磁开关,其整定电流还重要吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-6-16 16:50:41

举个例子,消防泵75KW,我单磁开关选壳架200A的,整定100A的,有何影响?

zhouke 发表于 2022-6-16 17:01:55

单磁脱扣器只能整定瞬动电流Izd3.

jerknight 发表于 2022-6-16 17:17:48

以前也考虑这个问题。。跟院里的前辈讨论过。如果向这样是不是可以设个63A的。
反正被否定了

zy456132 发表于 2022-6-16 17:20:29

短路时电缆的热效应

zy456132 发表于 2022-6-16 17:21:30

电缆载流量

树欲静而风不止 发表于 2022-6-16 17:22:28

jerknight 发表于 2022-6-16 17:17
以前也考虑这个问题。。跟院里的前辈讨论过。如果向这样是不是可以设个63A的。
反正被否定了

太小估计不行,10倍63A,630A,怕电机一启动就跳闸了

jiyiefeng 发表于 2022-6-17 08:20:07

必须要计算接地故障电流和单相短路电流,如果不校验发生以上短路故障单磁不跳闸。

rainmen_73 发表于 2022-6-17 09:19:47

那不就是躲过启动电流,保证短路动作灵敏度

树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 09:28:47

rainmen_73 发表于 2022-6-17 09:19
那不就是躲过启动电流,保证短路动作灵敏度

所以说,在这个范围内,多一点少一点,都无所谓

rainmen_73 发表于 2022-6-17 12:17:54

树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 09:28
所以说,在这个范围内,多一点少一点,都无所谓

是这样。所以电缆截面也是独立选择与开关整定无关:理论上按运行额定电流考虑一定过载(通常1.5倍)状况及高温导致的线路压降增大情况即可。以过载电流不致产生绝缘破坏,压降不影响消防设备正常工作为原则

树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 14:14:17

rainmen_73 发表于 2022-6-17 12:17
是这样。所以电缆截面也是独立选择与开关整定无关:理论上按运行额定电流考虑一定过载(通常1.5倍)状况 ...

之所以有这个问题,是我们一个工程,132kW的消防泵,一启动开关就跳(开关单磁,250A),百思不得其解

rainmen_73 发表于 2022-6-17 14:47:26

树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 14:14
之所以有这个问题,是我们一个工程,132kW的消防泵,一启动开关就跳(开关单磁,250A),百思不得其解

250A是长延时,看的是瞬动值。132kW查施耐德配合表是3500A(14In)。单磁还需要电动机型

fitman 发表于 2022-6-17 14:53:02

树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 14:14
之所以有这个问题,是我们一个工程,132kW的消防泵,一启动开关就跳(开关单磁,250A),百思不得其解

看看是不是选用了可调n(整定倍数)的型号,而没有调好。很多施工单位都不看这个的。

dqaq 发表于 2022-6-17 15:00:14

树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 14:14
之所以有这个问题,是我们一个工程,132kW的消防泵,一启动开关就跳(开关单磁,250A),百思不得其解

瞬时脱扣器躲过电动机起动电流,需要考虑直流分量叠加的影响,并不是5~7倍电流小于瞬时脱扣器动作电流就行,这个只能靠厂家试验数据。按最不利情况(交流分量有效值2倍乘以根号2)估算的话,偏大得有点多。一般12倍就是试验后的推荐值,但只适用于直接起动的功率不大的电机。