树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 15:18:37

rainmen_73 发表于 2022-6-17 14:47
250A是长延时,看的是瞬动值。132kW查施耐德配合表是3500A(14In)。单磁还需要电动机型

我这个消防泵是降压启动的(星三角)

树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 15:20:19

dqaq 发表于 2022-6-17 15:00
瞬时脱扣器躲过电动机起动电流,需要考虑直流分量叠加的影响,并不是5~7倍电流小于瞬时脱扣器动作电流就 ...

rainmen_73 发表于 2022-6-17 15:21:29

树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 15:20
我这个消防泵是降压启动的(星三角)

星转角时有可能导致冲击电流更大

dqaq 发表于 2022-6-17 17:07:05

星-角转换时,时间配合不恰当,角投先于星切,有可能出现短暂短路。

xuxizhong 发表于 2022-6-17 17:37:22

满足瞬动1.3倍要求,且不小于线路计算电流要求其实可以按大的选,但别试,审图会提你或者让你验算,那就自找麻烦了。

月亮 发表于 2022-6-17 17:57:46

消防的不是过载报警不跳的嘛。要是整定值错了,那不是报警就出错