大家怎么理解新民规13.8.5.5
13.8.5.5火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护;这是想表达自动报警系统只有信号线可以用塑料管,其它线路暗敷都得用金属管吗?
是的,报警是初期,后期灭火 可以这么理解我认为,报警信号线一般也没有护套,穿耐火的塑料管更方便更不容易出施工故障 现在很多报警和联动就是一个总线,就都穿钢管了 但是建筑防火规范 《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018版)中,可以采用B1级别的刚性塑料管,现场桁架楼承板不方便使用金属管 嵇超 发表于 2023-5-27 16:09
但是建筑防火规范 《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018版)中,可以采用B1级别的刚性塑料管,现场桁架 ...
有人吗,能解答一下吗 嵇超 发表于 2023-5-27 16:09
但是建筑防火规范 《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018版)中,可以采用B1级别的刚性塑料管,现场桁架 ...
用可挠金属管 x01oct 发表于 2023-5-27 17:18
用可挠金属管
不能使用阻燃塑料管吗
页:
[1]