账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5007|回复: 7

[规范条文] 大家怎么理解新民规13.8.5.5

[复制链接]
     
发表于 2022-6-16 11:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.8.5.5  火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护;
这是想表达自动报警系统只有信号线可以用塑料管,其它线路暗敷都得用金属管吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-6-16 11:27:56 | 显示全部楼层
是的,报警是初期,后期灭火
     
发表于 2022-6-16 11:31:30 | 显示全部楼层
可以这么理解我认为,报警信号线一般也没有护套,穿耐火的塑料管更方便更不容易出施工故障
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-6-16 11:31:42 | 显示全部楼层
现在很多报警和联动就是一个总线,就都穿钢管了
     
发表于 2023-5-27 16:09:29 | 显示全部楼层
但是建筑防火规范   《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018版)中,可以采用B1级别的刚性塑料管,现场桁架楼承板不方便使用金属管
     
发表于 2023-5-27 16:38:47 | 显示全部楼层
嵇超 发表于 2023-5-27 16:09
但是建筑防火规范   《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018版)中,可以采用B1级别的刚性塑料管,现场桁架 ...

有人吗,能解答一下吗
     
发表于 2023-5-27 17:18:34 | 显示全部楼层
嵇超 发表于 2023-5-27 16:09
但是建筑防火规范   《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018版)中,可以采用B1级别的刚性塑料管,现场桁架 ...

用可挠金属管
     
发表于 2023-5-27 17:43:59 | 显示全部楼层

不能使用阻燃塑料管吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则