最近遇到过很多客户发过来的图纸,因为主体比较小,又不想去找设计院,消防也不是很严格,就想让我们帮他设计一下这个消防应急灯具,以及灯具布线,(有平面图,只需要布线和放灯具),灯具的布置我基本知道,但是线路怎么走,有点摸不着头脑,哪些墙体可以穿,怎么看出这是什么墙体,哪些不行,有没有什么规范,或者建议,感谢大佬你这种管,一般就是20,我感觉哪里都可以穿 树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 15:16
你这种管,一般就是20,我感觉哪里都可以穿
是SC20的管,这个布线没有什么规范要求吗 qq920922944 发表于 2022-6-10 15:18
是SC20的管,这个布线没有什么规范要求吗
有,GB51309的4.3节 树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 16:00
有,GB51309的4.3节
好的,谢谢树总 这种问题问出来,我觉得你不太可能知道灯具怎么布置 x01oct 发表于 2022-6-10 20:59
这种问题问出来,我觉得你不太可能知道灯具怎么布置
我做了很多项目,基本天天都在点图,看设计院的图纸,再加上标准,灯具基本知道,反而很多设计师在做灯具图例的时候非常马虎,要么就写灯具瓦数,要么就写流明值,写流明值的还好,但也都不太对,应该写灯具不大于多少瓦,并且流明值不小于多少流明才是对的,你们不知道市场的灯具亮度如何,只会根据经验觉得够了,你见过10瓦的吸顶灯只有190Lm吗,但我们有3瓦的吸顶灯都快500lm了 qq920922944 发表于 2022-6-11 10:56
我做了很多项目,基本天天都在点图,看设计院的图纸,再加上标准,灯具基本知道,反而很多设计师在做灯具 ...
现光效率120lm/WLED光源都已经算很不错了,灯具还要低一些。很感兴趣能达到170lm/W的灯具是什么样,能否发个介绍上来看看。 qq920922944 发表于 2022-6-11 10:56
我做了很多项目,基本天天都在点图,看设计院的图纸,再加上标准,灯具基本知道,反而很多设计师在做灯具 ...
3W的500lm绝对不是主流,现在LED还是80lm/W的比较多,有些灯珠更差的75或者更低的都有。
10W的190lm,那基本上就是垃圾了。
不用拿几个特例来说明啥问题。
看设计院图纸,天天看,还不知道用啥管么?看啥了?
你所谓的“灯具不大于多少瓦,并且流明值不小于多少流明才是对的”就是自己的臆想而已。 dqaq 发表于 2022-6-11 11:13
现光效率120lm/WLED光源都已经算很不错了,灯具还要低一些。很感兴趣能达到170lm/W的灯具是什么样,能否 ...
驱动电流调低点儿,光效都能高,就是价格贵点儿
举例:CREE的5050灯珠,在5.77V,400mA下,442lm,192lm/W
十多年前玩儿手电,类似这种接触太多了,那会儿还是什么Q5,Q3、XPE的时代呢~~
dqaq 发表于 2022-6-11 11:13
现光效率120lm/WLED光源都已经算很不错了,灯具还要低一些。很感兴趣能达到170lm/W的灯具是什么样,能否 ...
主流的,还都是100lm/W以下的,像这个,46~80之间的,挺多的,我感觉大部分厂家都在这个范围内
当然有高的,100或者150的,也有啊,
但设计师一般不敢设计这么大光效的,别给自己找麻烦
高光效的很可能色温也偏高,色表惨白 说的很对,目前市场上的灯具做的好的,基本都是70lm左右的,我们敏华有专门的研发团队,研究光效的,实验室数据可以达到1瓦在250lm以上,成品控制在170lm左右 本帖最后由 qq920922944 于 2022-6-11 16:49 编辑
这是检测报告
这是A型DC36V的12瓦的吸顶灯