菜的出彩 发表于 2022-6-10 14:33:52

请问WDZN-YJY有满足950℃试验的产品吗?

根据《GA 306.2-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分 耐火电缆》是有满足950℃试验的耐火电缆,这本是行业标准。
但是在《GBT 19216.21-2003在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分 试验步骤和要求 额定电压0.6~1.0kV及以下电缆》是满足750℃试验,为国标,大部分产品是按这个标准生产的。
请教下大家是否有见过满足950℃试验的耐火电缆,谢谢!

muyi626 发表于 2022-6-12 15:10:42

只有矿物绝缘电缆能满足950度,普通耐火电缆只能满足750度

DDou 发表于 2022-6-16 10:50:43

muyi626 发表于 2022-6-12 15:10
只有矿物绝缘电缆能满足950度,普通耐火电缆只能满足750度

750度的耐火能达到2小时吗?谢谢

muyi626 发表于 2022-6-16 17:53:39

DDou 发表于 2022-6-16 10:50
750度的耐火能达到2小时吗?谢谢

只能达到90分钟