账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4042|回复: 3

[问题探讨] 请问WDZN-YJY有满足950℃试验的产品吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-10 14:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《GA 306.2-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分 耐火电缆》是有满足950℃试验的耐火电缆,这本是行业标准。
但是在《GBT 19216.21-2003在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分 试验步骤和要求 额定电压0.6~1.0kV及以下电缆》是满足750℃试验,为国标,大部分产品是按这个标准生产的。
请教下大家是否有见过满足950℃试验的耐火电缆,谢谢!
1.png
2.png
     
发表于 2022-6-12 15:10:42 | 显示全部楼层
只有矿物绝缘电缆能满足950度,普通耐火电缆只能满足750度
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-16 10:50:43 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2022-6-12 15:10
只有矿物绝缘电缆能满足950度,普通耐火电缆只能满足750度

750度的耐火能达到2小时吗?谢谢
     
发表于 2022-6-16 17:53:39 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-6-16 10:50
750度的耐火能达到2小时吗?谢谢

只能达到90分钟
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则