› 小白求问,备用电源所带三级负荷的失压脱扣怎么动作?
来碗豆腐siki
发表于 2022-6-8 19:51:01
小白求问,备用电源所带三级负荷的失压脱扣怎么动作?
已知主电源突然断电,其变压器所带的三级负荷失压自动脱扣,一二级负荷转为备用电源供电;那么备用电源的三级负荷是一直有电的,失压脱扣器不动作,如果这部分三级加上所有一二级的超过变压器容量怎么办?
x01oct
发表于 2022-6-9 08:00:40
大部分时候是手动脱扣的,还可以用分励脱扣装置自动脱扣,但是我见过的实际项目中很少采用。
dqaq
发表于 2022-6-9 09:04:24
你既然有备自投装置,用备自投起动信号触点,接通备用电源三级负荷的分励脱扣器就行了。