jiyiefeng 发表于 2022-6-10 11:27:38

dqaq 发表于 2022-6-10 11:18
别叫大佬,当不起啊。这个电流下,熔体会被熔化,反复起弧但不能开断,后果可能就是电弧高温损坏熔断器。 ...

那要是这样的话,aM熔断器6.3倍以上熔断已经没啥意义了,也不算部分范围分断了,是不合格产品会出现这种情况吗?

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 11:44:04

dqaq 发表于 2022-6-10 11:22
可能也需要读部分13539.1~4,才能更好地读13539.5
也就是说aM熔断器用于消防配电,当消防电机堵转出现3-6倍过负荷电流时,aM熔断器虽然可能炸裂但是始终保持消防线路供电不断开,但aM熔断器已经损坏事后需要更换是这样吗?

dqaq 发表于 2022-6-10 11:54:55

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 11:27
那要是这样的话,aM熔断器6.3倍以上熔断已经没啥意义了,也不算部分范围分断了,是不合格产品会出现这种 ...

有意义呀。比如短路,一上来就6.3倍以上,直接熔断,并熄灭电弧。

dqaq 发表于 2022-6-10 11:58:11

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 11:44
也就是说aM熔断器用于消防配电,当消防电机堵转出现3-6倍过负荷电流时,aM熔断器虽然可能炸裂但是始终保 ...

如果熔体都熔化并断续起弧了,回路还能正常工作吗?如果熔体都炸了,回路岂能不断电?所以我一再强调,单独使用aM熔断器原理上就有问题,aM熔断器自身都需要过负荷保护。

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 12:04:48

dqaq 发表于 2022-6-10 11:58
如果熔体都熔化并断续起弧了,回路还能正常工作吗?如果熔体都炸了,回路岂能不断电?所以我一再强调,单 ...

那就是aM熔断器与末端电箱热继电器的过负荷断电保护组合可以,aM熔断器与末端电箱热继电器的过负荷只报警组合不行是吧?

dqaq 发表于 2022-6-10 12:07:38

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 11:12
大佬,麻烦给详细说明下吗?“在3~6倍之间的过电流通过时,很可能导致熔断器炸裂”这会直接导致aM熔断器 ...

如果确实想专研熔断器问题,有两本读物。一本是下面这个西交大王季梅编的,国内熔断器这块没有比他更权威的了。另一本是《德国熔断器手册》,坛子里充电站好像有过,搜一下。

dqaq 发表于 2022-6-10 12:08:55

本帖最后由 dqaq 于 2022-6-10 12:12 编辑

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 12:04
那就是aM熔断器与末端电箱热继电器的过负荷断电保护组合可以,aM熔断器与末端电箱热继电器的过负荷只报警 ...
报警不行,报警的时候熔断器可能就损坏了。断电可以,但需要校验交点电流,也就是接触器的开断电流不能低于aM熔断器最小开断电流(就是那个6.3倍)。

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 12:14:40

本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-10 12:17 编辑

那消防配电还是按照《术指南(电气)》第4.2.3条,低压柜出线按不小于设备额定电流1.5倍设热磁断路器,末端双切箱设过负荷报警不跳闸。
因单磁断路器保护电缆长度太短,低压柜出线最好不要设单磁断路器,末端电箱进线开关可设单磁断路器即使发生单相短路不跳闸,低压柜的热磁断路器也能跳闸保护。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 消防负荷电磁保护问题