fitman
发表于 2022-6-9 14:54:52
消防线路在前端也取消过载保护是不合理的。因为很多时候在干线上有多台消防设备,这样做很可能引起一台设备失效而造成其他设备也失效(由过载变成短路而引起大面积断电)。其实使用自复式热继电器并适当加大整定值是很好的替代方案。
jiyiefeng
发表于 2022-6-9 14:58:19
aM熔断器In按设备额定电流1.1倍,可以直接抄19DX101-1的P7-2页,一般情况下过负荷不会比堵转电流大的,消防电动机启动电流是额定电流7倍,aM6.3倍是开始熔断。
jiyiefeng
发表于 2022-6-9 15:09:32
就比如这个,我画了个单台消防排烟风机示意,从低压柜取电的,实际都是多台风机树干配电。19DX101-1的P7-2页,11KW电机,额定电流22.7A,启动电流159A,上级低压柜配aM32A熔断器,过负荷按堵转,堵转电流按启动电流159A,aM32A熔断器熔断电流32Ax6.3=201.6A,堵转aM32A熔断器不熔断,电箱PYAT内的CPS报警不跳闸。
jiyiefeng
发表于 2022-6-9 15:12:52
当多台消防排烟风机树干式配电时,电箱PYAT内的两个隔离开关应改为单磁断路器或aM熔断器.
jiyiefeng
发表于 2022-6-9 15:18:28
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-9 15:21 编辑
这个电箱系统图用aM的优势,当这两路5x6电缆长度在90-100米时,低压柜是不能采用32A单磁断路器的,原因:5x6电缆末端发生单相短路,32A单磁断路器根本不跳闸,5x6电缆32A单磁断路器配出电缆最大长度60米,超过这个长度短路不跳闸了,很吓人。保护长度见《解析》P67,P70,5x6电缆32A的aM熔断器最大保护长度102米,优势明显。
dqaq
发表于 2022-6-9 15:25:34
简单一句话吧:aM熔断器虽然能做短路保护,但它自己的过负荷保护,需要别人提供,不然可能炸裂。
jiyiefeng
发表于 2022-6-9 15:25:47
dqaq 发表于 2022-6-9 14:51
任老的书没看过,王老的看过一些。我只是根据自己掌握的知识独立作出的判断。aM在6倍左右额定电流以上开 ...
有保护元件配合,末端电箱CPS带热磁过负荷只报警不跳闸。
dqaq
发表于 2022-6-9 15:28:22
jiyiefeng 发表于 2022-6-9 15:25
有保护元件配合,末端电箱CPS带热磁过负荷只报警不跳闸。
是指的对aM熔断器本身的过负荷保护。aM可能在3~6倍过负荷电流下炸裂。
jiyiefeng
发表于 2022-6-9 15:34:44
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-9 15:39 编辑
另外消防电机末端电箱的CPS都是集成缺相保护,如不采用CPS要单设缺相保护,防止熔断器缺相烧毁电机。
hastings
发表于 2022-6-9 15:39:02
jiyiefeng 发表于 2022-6-9 15:09
就比如这个,我画了个单台消防排烟风机示意,从低压柜取电的,实际都是多台风机树干配电。19DX101-1的P7-2 ...
那么问题来了,你平时设计的前端消防配电柜采用熔断器吗?是的话,箱柜厂家按图生产吗?
jiyiefeng
发表于 2022-6-9 15:43:26
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-9 15:45 编辑
hastings 发表于 2022-6-9 15:39
那么问题来了,你平时设计的前端消防配电柜采用熔断器吗?是的话,箱柜厂家按图生产吗?
没法生产就改成5x10电缆,40A热磁断路器。也能满足《技术指南(电气)》第4.2.3条。按说应该是成套厂去满足设计和规范,而不是设计和规范满足成套厂,反了。
jiyiefeng
发表于 2022-6-9 15:46:26
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-9 15:48 编辑
都用单磁断路器,说不定哪天哪个设计项目出现电缆短路不跳闸麻烦大了,我是不大敢用。即使设计校验过了,满足,那实际施工时电缆绕了长度超很多。
jiyiefeng
发表于 2022-6-10 11:12:06
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-10 11:16 编辑
dqaq 发表于 2022-6-9 14:51
任老的书没看过,王老的看过一些。我只是根据自己掌握的知识独立作出的判断。aM在6倍左右额定电流以上开 ...
大佬,麻烦给详细说明下吗?“在3~6倍之间的过电流通过时,很可能导致熔断器炸裂”这会直接导致aM熔断器能不能用在消防配电。有规范或权威资料依据最好。就是当出现In3~6倍之间的过电流aM熔断器能否安全工作。
dqaq
发表于 2022-6-10 11:18:54
jiyiefeng 发表于 2022-6-10 11:12
大佬,麻烦给详细说明下吗?“在3~6倍之间的过电流通过时,很可能导致熔断器炸裂”这会直接导致aM熔断器 ...
别叫大佬,当不起啊。这个电流下,熔体会被熔化,反复起弧但不能开断,后果可能就是电弧高温损坏熔断器。规范的话可参见GB13539.5-2013,读起来有点难,但写得还是很明白的。部分范围熔断器,都有“额定最小开断电流”参数的。电流太大开不断,太小也开不断。
dqaq
发表于 2022-6-10 11:22:05
可能也需要读部分13539.1~4,才能更好地读13539.5