学校做两台室外箱变是否满足要求
两路高压进线,校方要求做两台室外箱变。有点懵 还没这么做过大家看看有什么问题吗 普通学校,一般高的就是二级负荷,两路高压两台变压器满足要求 就是由于都不联络,二级负荷也得提供两路电源到末端 树欲静而风不止 发表于 2022-6-7 11:54就是由于都不联络,二级负荷也得提供两路电源到末端
专家说不合理,好烦 。 单从可靠性来说 ,我二级负荷中普通负荷是在总箱做的双切,消防是在末端做的双切 。感觉也没啥问题啊{:1_423:} 但是实际上供电局可能只给你一路高压,链接。保守还是发电机。 现在专家跟我讲双切开关必须保证两路进线都有电,出线回路才有电我都怀疑人生了。翻了下双切开关原理图也没看出个名堂来 明月清风 发表于 2022-6-7 12:38
专家说不合理,好烦 。 单从可靠性来说 ,我二级负荷中普通负荷是在总箱做的双切,消防是在末端做的双切...
专家应该对业主说,而不是对设计说。 x01oct 发表于 2022-6-7 13:32
专家应该对业主说,而不是对设计说。
现在主要是给我的理由是说,双切开关必须保证两路进线都有电。是真的 不懂了 明月清风 发表于 2022-6-7 13:37
现在主要是给我的理由是说,双切开关必须保证两路进线都有电。是真的 不懂了
双切开关没有此要求 x01oct 发表于 2022-6-7 13:41
双切开关没有此要求
咱就是说 两台箱变供应二级消防负荷 末端箱双切 问题在哪 发电机型的双电源开关不必两边进线都带电,只不过会有一个相对较长的中断供电时间。只要这个时间满足要求,完全可以。这个专家只是习惯那种发电机侧先跟市电切换后弄根应急母线,再接入末端双电源开关的接法。 “双切开关必须保证两路进线都有电?”,你这样做也满足啊此要求啊 明月清风 发表于 2022-6-7 13:37
现在主要是给我的理由是说,双切开关必须保证两路进线都有电。是真的 不懂了
专家要求的是热备份,你这个也满足要求呀 树欲静而风不止 发表于 2022-6-7 14:19
专家要求的是热备份,你这个也满足要求呀
不 专家就是说 双切开关必须前端两路进线都有电 不然出线端就没电 llsssg 发表于 2022-6-7 14:17
“双切开关必须保证两路进线都有电?”,你这样做也满足啊此要求啊
专家是说一路低压电源故障之后还要满足两路都有电