[求助] 学校做两台室外箱变是否满足要求

[复制链接]
     
发表于 2022-6-7 11:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两路高压进线,校方要求做两台室外箱变。有点懵 还没这么做过  大家看看有什么问题吗
发表于 2022-6-7 11:53:18 | 显示全部楼层
普通学校,一般高的就是二级负荷,两路高压两台变压器满足要求
发表于 2022-6-7 11:54:14 | 显示全部楼层
就是由于都不联络,二级负荷也得提供两路电源到末端
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:38:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-7 11:54
就是由于都不联络,二级负荷也得提供两路电源到末端

专家说不合理,好烦 。 单从可靠性来说 ,我二级负荷中普通负荷是在总箱做的双切,消防是在末端做的双切 。感觉也没啥问题啊
     
发表于 2022-6-7 12:48:02 | 显示全部楼层
但是实际上供电局可能只给你一路高压,链接。保守还是发电机。
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:31:14 | 显示全部楼层
现在专家跟我讲  双切开关必须保证两路进线都有电,出线回路才有电  我都怀疑人生了。翻了下双切开关原理图也没看出个名堂来
     
发表于 2022-6-7 13:32:14 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2022-6-7 12:38
专家说不合理,好烦 。 单从可靠性来说 ,我二级负荷中普通负荷是在总箱做的双切,消防是在末端做的双切  ...

专家应该对业主说,而不是对设计说。
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:37:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-7 13:32
专家应该对业主说,而不是对设计说。

现在主要是给我的理由是说,双切开关必须保证两路进线都有电。是真的 不懂了
     
发表于 2022-6-7 13:41:00 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2022-6-7 13:37
现在主要是给我的理由是说,双切开关必须保证两路进线都有电。是真的 不懂了

双切开关没有此要求
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:44:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-7 13:41
双切开关没有此要求

咱就是说 两台箱变供应二级消防负荷 末端箱双切 问题在哪  
     
发表于 2022-6-7 14:16:20 | 显示全部楼层
发电机型的双电源开关不必两边进线都带电,只不过会有一个相对较长的中断供电时间。只要这个时间满足要求,完全可以。这个专家只是习惯那种发电机侧先跟市电切换后弄根应急母线,再接入末端双电源开关的接法。
     
发表于 2022-6-7 14:17:51 | 显示全部楼层
“双切开关必须保证两路进线都有电?”,你这样做也满足啊此要求啊  
发表于 2022-6-7 14:19:31 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2022-6-7 13:37
现在主要是给我的理由是说,双切开关必须保证两路进线都有电。是真的 不懂了

专家要求的是热备份,你这个也满足要求呀
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 14:27:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-7 14:19
专家要求的是热备份,你这个也满足要求呀

不 专家就是说 双切开关必须前端两路进线都有电 不然出线端就没电   
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 14:33:02 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2022-6-7 14:17
“双切开关必须保证两路进线都有电?”,你这样做也满足啊此要求啊

专家是说一路低压电源故障之后还要满足两路都有电