rainmen_73 发表于 2023-8-31 09:24:42

dqaq 发表于 2023-8-30 14:32
路灯干线回路首端加个RCD就行了,动作电流1A都成。

涉水问题(相当于人可进入的戏水池,相应的规范依据是16895.19)的电击防护用RCD保护不具备充分性。

hastings 发表于 2023-8-31 12:46:37

本帖最后由 hastings 于 2023-8-31 12:53 编辑

rainmen_73 发表于 2023-8-31 09:24
涉水问题(相当于人可进入的戏水池,相应的规范依据是16895.19)的电击防护用RCD保护不具备充分性。
看这规范,涉水的区域只能用AC12V或DC30V以下才安全,以后下雨天大伙要绕开路灯走~保命要紧

dqaq 发表于 2023-8-31 15:25:58

rainmen_73 发表于 2023-8-31 09:24
涉水问题(相当于人可进入的戏水池,相应的规范依据是16895.19)的电击防护用RCD保护不具备充分性。

这种情况不应与水中电击防护相提并论,它平时不是泡在水里的。如果有绝缘破损,刚开始泡水的时候RCD就动作了,与一直泡在水中的情况不同。

rainmen_73 发表于 2023-8-31 16:28:28

dqaq 发表于 2023-8-31 15:25
这种情况不应与水中电击防护相提并论,它平时不是泡在水里的。如果有绝缘破损,刚开始泡水的时候RCD就动 ...

漏电保护只要能跳,确实干燥潮湿涉水场所都一样。但不能跳就不一样了。涉水场所电击原理是看水中电位分布(导致肌肉痉挛无法动弹)而不是人体接触电压(通过人体电流导致心脏工作出错)。所以才会有10cm水深淹死人的事故发生。