树欲静而风不止 发表于 2022-6-6 11:04:21

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 09:43
树总,像这个情况,综合楼有火灾报警、应急疏散、消火栓、湿式喷淋,我是想着做区域火灾报警,设值班室, ...

建议设置个消防控制室算了

heiban 发表于 2022-6-6 11:12:54

是不是对区域报警系统有什么误解?

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 11:18:01

zhouke 发表于 2022-6-6 10:56
GB50116-2013/4.5.3  防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制 ...

收到,麻烦了,感谢回复,

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 11:20:09

heiban 发表于 2022-6-6 11:12
是不是对区域报警系统有什么误解?

{:1_423:}主要是对火规的“联动”理解不清,按建规里的8.4.1-14条文解释,消火栓和喷淋不算联动设备。但火规里又提到消防水泵应联动。还是按严格的来吧,睡个安稳觉

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 11:21:39

树欲静而风不止 发表于 2022-6-6 11:04
建议设置个消防控制室算了

好的树总。想省事,但是自己睡不安稳。先保全自己吧{:1_423:}

libocai 发表于 2022-6-6 11:29:17

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 10:31
感谢回复。第1个问题里:宿舍楼没做火灾报警,应急疏散也要集中控制吗。其实都上综合楼都上集中控制了, ...

看GB51309的官方答疑,消控室覆盖范围应该集中控制。

zhouke 发表于 2022-6-6 11:49:36

集中控制型应急照明系统根据本建筑的火灾信号通过应急照明控制器自动控制应急照明。消防控制室无法知道未设FAS的建筑是否发生火灾,自然无法对该建筑的应急照明进行自动控制。故设有FAS的建筑内应急照明应采用集中控制型;未设FAS的建筑内应急照明应采用非集中控制型。

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 13:33:23

libocai 发表于 2022-6-6 11:29
看GB51309的官方答疑,消控室覆盖范围应该集中控制。

好的,感谢{:1_452:}

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 13:34:51

zhouke 发表于 2022-6-6 11:49
集中控制型应急照明系统根据本建筑的火灾信号通过应急照明控制器自动控制应急照明。消防控制室无法知道未设 ...

好的,感谢回复,这就清楚了

海布里 发表于 2022-6-7 09:02:22

现场做好了,已建补办手续?根据现场做就行了,图审提了再改。

fitman 发表于 2022-6-7 09:19:25

zhouke 发表于 2022-6-6 10:56
GB50116-2013/4.5.3  防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制 ...

不少地方都出过意见,建筑物只是有一些防烟窗或卷帘的话,那可以用就地的烟、温感来自控就可以,不一定要用集中系统。

yy1980 发表于 2022-6-7 09:46:31

防排烟规范也没有规定排烟窗必须自动排烟,是设计师个人设计取向、理念和认识。从设计理念来讲,越复杂的设计,自动化成都越高的机械设备和系统 最后往往不能正常运行。如果在主楼无须设火灾报警情况下,应同暖通专业沟通,让他不应设自动排烟窗之类的东西。不能因为暖通的不恰当设计理念,造成其他专业被动“豪华”设计

yy1980 发表于 2022-6-7 09:47:33

yy1980 发表于 2022-6-7 09:46
防排烟规范也没有规定排烟窗必须自动排烟,是设计师个人设计取向、理念和认识。从设计理念来讲,越复杂的设 ...

但自己段位应该比暖通要高才行,不然他(她)不听你的{:1_428:}

zhouke 发表于 2022-6-7 10:06:17

fitman 发表于 2022-6-7 09:19
不少地方都出过意见,建筑物只是有一些防烟窗或卷帘的话,那可以用就地的烟、温感来自控就可以,不一定要 ...

用就地的烟、温感来直接自控排烟窗不属于设置了FAS。这些地方出的意见是指不以是否有排烟窗来判断设不设FAS。既然本建筑已设FAS,我认为就应该按50116的要求设消防控制室。

糖豆粑粑 发表于 2022-6-8 08:51:00

海布里 发表于 2022-6-7 09:02
现场做好了,已建补办手续?根据现场做就行了,图审提了再改。

这项目18年出的图开始施工,中间加了喷淋,现在应急照明规范也改了。得变更重新审图。现在就门卫在建着(门卫中留了一间房子想作为值班室或控制室),其他主体装修都完事了。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 关于火灾报警系统和设立消防控制室疑问求助