糖豆粑粑 发表于 2022-6-3 12:32:04

关于火灾报警系统和设立消防控制室疑问求助

小弟初入电气设计行业,问题有点多,还麻烦各位前辈不吝指教。
项目概况:一个厂房包含综合楼,车间,宿舍楼,门卫,泵房,配电室等。只有综合楼(四层)设置消火栓和湿式喷淋,自然排烟,没有其他消防设施。宿舍楼(四层,占地500平,无消防设施)。
问题1:综合楼设火灾报警,集中控制集中电源应急疏散,应急广播(不太确定)。宿舍楼和配电室只做非集中控制自带电源应急疏散,没做火警。不知这样做对不对?
问题2:火灾报警用区域报警还是集中报警?需要联动的消防设备应该只有综合楼的应急疏散。消防切非和消防泵喷淋泵不算吧?
问题3:是否还需设消防控制室?设消控室还得加消防电源监控、CRT等,感觉不值当的。之前看论坛里说可以用联动型火灾报警控制器,设值班室,可行吗?
问题4:工厂里的宿舍楼有要求设火灾报警吗?
再次感谢各位!

糖豆粑粑 发表于 2022-6-3 15:20:02

自己顶一下,感谢各位大佬慷慨解囊

一生何求 发表于 2022-6-5 18:16:49

消防泵、应急照明都有了,需要设消防控制室。主机可以在门卫室

糖豆粑粑 发表于 2022-6-5 22:16:37

一生何求 发表于 2022-6-5 18:16
消防泵、应急照明都有了,需要设消防控制室。主机可以在门卫室

{好的,感谢回复。
对于火规里的消火栓和喷淋系统的联动控制实在存在疑问,按高配置肯定不算错

树欲静而风不止 发表于 2022-6-6 09:00:14

要不都不设火灾报警(没有规范要求必须设置),要不都设算了

海布里 发表于 2022-6-6 09:26:23

综合楼也不用设报警系统,四层综合楼,总高不超24米吧?

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 09:35:46

海布里 发表于 2022-6-6 09:26
综合楼也不用设报警系统,四层综合楼,总高不超24米吧?

是的,总建筑面积8000多高度17多米,按建规卡不上火灾报警,原来出的图也只有消火栓,火灾报警做了手报和消火栓按钮。喷淋、烟感、警报器、广播都是后加的,业主自己找单位做的都干完了。现在是让重新审图,只能按现状考虑了。

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 09:38:02

树欲静而风不止 发表于 2022-6-6 09:00
要不都不设火灾报警(没有规范要求必须设置),要不都设算了
感谢树总回复,这个项目比较麻烦,原来出的图只有手报和消火栓按钮。综合楼的喷淋、烟感、警报器、广播都是后加的,业主自己找单位做的都都施工完了。现在是补图重新审图。只能按现状考虑了。

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 09:43:38

树欲静而风不止 发表于 2022-6-6 09:00
要不都不设火灾报警(没有规范要求必须设置),要不都设算了

树总,像这个情况,综合楼有火灾报警、应急疏散、消火栓、湿式喷淋,我是想着做区域火灾报警,设值班室,不设消控室,但就是怕审图。区域报警应该不用考虑切非和联动电梯归首吧?就是怕审图。

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 09:45:31

海布里 发表于 2022-6-6 09:26
综合楼也不用设报警系统,四层综合楼,总高不超24米吧?

海总,我是想这个项目做区域火灾报警,设值班室,就是担心审图。不考虑联动,消防切非和电梯归首也不做了。您这边有什么建议

zhouke 发表于 2022-6-6 10:10:01

综合楼设自然排烟,若为自动排烟窗应设消防控制室。

libocai 发表于 2022-6-6 10:27:41

1、宿舍楼和配电室应急照明系统应做集中控制。控制器设消控室。
2、广播都有了,集中报警。
3、FAS集中报警就必须设消控室。强条。
4、宿舍楼要是没有防排烟或其他联动,可以不设FAS,但是消火栓按钮是要接到消控室的。(按新民标)。

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 10:31:57

libocai 发表于 2022-6-6 10:27
1、宿舍楼和配电室应急照明系统应做集中控制。控制器设消控室。
2、广播都有了,集中报警。
3、FAS集中报 ...

感谢回复。第1个问题里:宿舍楼没做火灾报警,应急疏散也要集中控制吗。其实都上综合楼都上集中控制了,也不差这点了是吧

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 10:36:41

zhouke 发表于 2022-6-6 10:10
综合楼设自然排烟,若为自动排烟窗应设消防控制室。

感谢回复。再请问下 如果不是自然排烟窗呢。

zhouke 发表于 2022-6-6 10:56:46

糖豆粑粑 发表于 2022-6-6 10:36
感谢回复。再请问下 如果不是自然排烟窗呢。

GB50116-2013/4.5.3  防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
按此规定,无排烟窗可采用区域报警系统,设消防值班室。有排烟窗采用集中报警系统,设消防控制室。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于火灾报警系统和设立消防控制室疑问求助