› 讨论一个问题,民用建筑内能不能高压能不能用充可燃油的高压无功补偿装置?
x01oct
发表于 2022-6-4 13:51:08
fitman 发表于 2022-6-3 15:49
是可燃性油,基本都是苄基甲苯或二芳基乙烷或其变种。可燃性和变压器油差不多。
收到,感谢感谢
x01oct
发表于 2022-6-4 13:52:50
D800-1~8 发表于 2022-6-3 17:57
10kV冷机,还是做做多方案比选吧
380V的案例也很多,为什么搞10kV
搞什么电压的冷机,需要暖通专业根据制冷量来提供,或者说经过方案比对,10kV冷机更经济。