pengqingti 发表于 2022-6-2 08:17:08

讨论一个问题,民用建筑内能不能高压能不能用充可燃油的高压无功补偿装置?

1、根据新民规4.5.2 民用建筑内变电所,不应设置裸露带电导体或装置,不应设置带可燃性油的电气设备和变压器,似乎是不管高压低压不能用带可燃性油的电气设备。

2、根据新民规 4.8节只是规定了低压电容器必须用干式的,高压没有说。

问题来了:咨询过无功补偿的厂家,现在市面上高压电容器大部分都是充油的。干式的很少很贵。
若遇到民用建筑有10kV用电设备,且需要在高压做无功补偿,怎么考虑?谢谢。

wangguichao66 发表于 2022-6-2 08:42:51

请先说说“遇到民用建筑有10kV用电设备,且需要在高压做无功补偿”,
什么民用建筑会有这种需求?
我见识少,见过的都是做低压补偿。

fitman 发表于 2022-6-2 08:52:09

确实有干式高压电容器这种产品,也有相应的国家产品规范,而且在2000左右是力推的产品。但随后的运行经验却非常差,结果大量下马,之后没有什么主要电容器生产厂家推广这种产品了,甚至有部分地区的电力公司明确禁用这类产品。

pengqingti 发表于 2022-6-2 08:55:52

wangguichao66 发表于 2022-6-2 08:42
请先说说“遇到民用建筑有10kV用电设备,且需要在高压做无功补偿”,
什么民用建筑会有这种需求?
我见识 ...

10kV的冷机,电功率1600kW。产品功率因数只能达到0.8~0.85左右,需要高压补偿。

dqaq 发表于 2022-6-2 08:56:12

注意说的是“可燃”油,问下厂家,有没有难燃或不燃油,比如硅油(不确定能否用)或其他非油类液体。

pengqingti 发表于 2022-6-2 08:59:47

dqaq 发表于 2022-6-2 08:56
注意说的是“可燃”油,问下厂家,有没有难燃或不燃油,比如硅油(不确定能否用)或其他非油类液体。

查了下主流电容器产品,都是有机油典型如苄基甲苯或二芳基乙烷。哪位对产品比较熟悉若是有不燃油的电容器产品的,可以讲解一下,或者留下联系方式我去咨询下。谢谢。

dqaq 发表于 2022-6-2 09:09:12

NEC是接受高燃(闪)点油浸式变压器用于户内的,电力机车27kV变压器也用硅油。民标这一条文编者或者自身眼界不够开阔,或者缘于不愿给擦边球留空档,规定得过于严苛。

dqaq 发表于 2022-6-2 09:14:16

小心提醒一下,楼主能否把帖子的标题改通顺了

wangguichao66 发表于 2022-6-2 09:26:31

《建筑电气与智能化通用规范》10月1日实施后,这个就是强条了(规范3.2.2)。
要不楼主还是考虑室外单独设置吧。

荣知事 发表于 2022-6-2 15:20:10

dqaq 发表于 2022-6-2 09:09
NEC是接受高燃(闪)点油浸式变压器用于户内的,电力机车27kV变压器也用硅油。民标这一条文编者或者自身眼 ...

除了电力部部长没有干过,其它都轮了一遍的,建议不要动手,一动手就会暴露虚假信息。
我国95%变压器采用矿物油(变压器油),硅油由于粘度大不利于循环散热,起弧控制不稳定,没有正常采用。而且电力机车大多为110kV单相变压器,不适宜采用硅油。
油浸电容器一般采用植物油。但是,植物油发热容易产生气体使电容器壳体鼓胀,所以推荐使用干式电容器。干式里面充的是惰性气体。
变压器油,植物油,硅油,合成酯变压器油都不属于可燃油。
我们真的不相信接地极0.8米处有87V电压。那会让 TN 系统情以何堪啊!TN系统距离接地极可能是80米。
打扫环境。{:1_428:}

fitman 发表于 2022-6-2 16:56:49

国内传统发生高压电力电容器是不外就是西容、桂容、无容、锦容、顺容、合阳等几家。外资ABB(原来是与西容合合资的)和库柏。前四家的首字是地名的首字,容易猜出来吧。{:1_428:}

x01oct 发表于 2022-6-2 20:37:51

fitman 发表于 2022-6-2 08:52
确实有干式高压电容器这种产品,也有相应的国家产品规范,而且在2000左右是力推的产品。但随后的运行经验却 ...

请教一下,现在11kV的电容器,里面充的油算不算“可燃性油”?

fitman 发表于 2022-6-3 15:49:37

x01oct 发表于 2022-6-2 20:37
请教一下,现在11kV的电容器,里面充的油算不算“可燃性油”?

是可燃性油,基本都是苄基甲苯或二芳基乙烷或其变种。可燃性和变压器油差不多。

fitman 发表于 2022-6-3 16:00:19

其实以前处理过不少电容器损坏的现场,真的着火的也有,但只限于设备本身,没见过过火到其他设备甚至于烧出电容器室的(其实正式的变配电房由于有严格的管理制度,火灾危险性远低于其他场所,这是规范制定专家常忽略的)。倒是这电容器故障时时有发生瓷套飞脱的现象,所以南网规定在倒闸时不允许工作人员留在电容器室内。

D800-1~8 发表于 2022-6-3 17:57:38

pengqingti 发表于 2022-6-2 08:55
10kV的冷机,电功率1600kW。产品功率因数只能达到0.8~0.85左右,需要高压补偿。

10kV冷机,还是做做多方案比选吧

380V的案例也很多,为什么搞10kV
页: [1] 2
查看完整版本: 讨论一个问题,民用建筑内能不能高压能不能用充可燃油的高压无功补偿装置?