天道酬勤1 发表于 2022-6-1 15:37:22

紧急求助按钮高度如何定

本帖最后由 天道酬勤1 于 2022-6-1 15:39 编辑

建筑与市政工程无障碍通用规范实施后,大家无障碍卫生间的紧急求助按钮的高度怎么定,我这边之前都是遵从《无障碍设计规范》GB 50763-2012中的3.11.5条3款  客房及卫生间应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮;设置紧急求助按钮
无障碍通用规范实施后,“3.1.6  无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别,距地面局度应为0.85m~1.10m。”这里的设施开关包含紧急求助按钮吗?
另外3.1.8条6款提到“在坐便器附近应设置救助呼叫装置,并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。”,结果条文解释中对该款的解释为“第6款 如厕时更容易产生跌倒危险,所以在本规范第3.1.4条关于救助呼叫装置的原则性要求的基础上,本款强调了应在坐便器附近设置救助呼叫装置。可通过安装不同高度的救助呼叫按钮,或设置救助呼叫拉绳,满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用救助呼叫装置。”,所以意思是设置两个高度的按钮?

rainmen_73 发表于 2022-6-1 15:47:56

按钮(中位)带救助呼叫拉绳(低位)即可

WYGOD 发表于 2022-6-1 16:00:54

1.我觉得包含

WYGOD 发表于 2022-6-1 16:04:01

WYGOD 发表于 2022-6-1 16:00
1.我觉得包含

2.按无障碍通用规范条文执行,再带救助呼叫拉绳,毕竟条文都为强制性条文!

hastings 发表于 2022-6-1 16:20:24

烦躁,一大波全文强条的《XXX通用规范》正在赶来。。

天道酬勤1 发表于 2022-6-1 17:01:36

rainmen_73 发表于 2022-6-1 15:47
按钮(中位)带救助呼叫拉绳(低位)即可

大佬,那按钮高度遵循0.4m~0.5m还是0.85m~1.1m呢

zhouke 发表于 2022-6-1 17:32:21

按钮高度1.1m,拉绳长1.1m。

x01oct 发表于 2022-6-2 07:49:17

其实按照以前距地0.5m的要求来设置的话,就是满足强条规范的“在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用”,但是条文说明里确实没有写这种方式,但是条文说明又没有法律效力。。。真是有点儿瞎搞!!

弄什么拉绳,真是tm有病!

fitman 发表于 2022-6-2 09:05:29

安装在0.4~0.5m的呼叫按钮就满足要求了,拉绳是因为开关安装在高位,不满足无障碍要求而设置的一种方式。至于说跌倒时要使用,那应该要求在卫生间四面墙上都安装。这种情况装拉绳,有什么作用!

890214 发表于 2022-6-2 09:13:52

fitman 发表于 2022-6-2 09:05
安装在0.4~0.5m的呼叫按钮就满足要求了,拉绳是因为开关安装在高位,不满足无障碍要求而设置的一种方式。至 ...

不满归不满,设计时不还得这样做?若是审图提了,还得改。

wangguichao66 发表于 2022-6-2 09:16:08

本帖最后由 wangguichao66 于 2022-6-2 09:17 编辑

现在有些救助按钮产品是一个固定安装+一个软线连接移动按钮,
好多医院病房和养老机构已经在使用了,
这种的确方便很多。

libocai 发表于 2022-6-2 10:59:35

结合3.1.6 ,3.1.8-6和条文说明,3.1.4条综合来说,就是1、要设救助呼叫装置,2、设呼叫装置高度0.85-1.1米。3、为给坐着和跌倒人可以按到,要再设0.4-0.5米再设一个。

天道酬勤1 发表于 2022-6-2 11:05:26

谢各位回复,刚经历一个项目,跟审图老师沟通的,按钮高度还是按0.4~0.5m执行

树欲静而风不止 发表于 2022-6-2 11:09:27

新民规17.2.8 公共求助呼叫信号系统设计应符合下列规定:
4 公共求助呼叫信号系统的功能应符合下列要求:1)无障碍卫生间当采用求助按钮方式时,求助按钮应设于厕位或洗手位伸手可及处;求助按钮宜按高、低位分别设置,高位按钮底边距地0.8m~1.0m,低位按 钮底边距地0.4m~0.5m;

天道酬勤1 发表于 2022-6-2 11:13:33

树欲静而风不止 发表于 2022-6-2 11:09
新民规17.2.8 公共求助呼叫信号系统设计应符合下列规定:
4 公共求助呼叫信号系统的功能应符合下列要求:1 ...

民标也来掺和一脚,我看条文解释,无障碍卫生间不宜采用拉线式,拉线式易损坏{:1_437:}
页: [1] 2
查看完整版本: 紧急求助按钮高度如何定