侬人间四月天 发表于 2022-5-31 20:39:46

均压环及防雷引下线问题

1.《雷规》防侧击雷未提及均压环,《民标》需设置,究竟听谁的?若设置如何施工?图集没见相关内容,每三层圈梁与引下线不小于两处焊接?
2.我的理解是:雷规意思是,每层圈梁已经跟引下线可靠连接了(绑扎算),土建都搞好了,无需再提,详雷规4.3.5条第六款、民标11.7.8条。
3.老民规说的引下线可以是两根φ16或者四根φ10圆钢,《雷规》及《民标》意思是一根φ10也行?

x01oct 发表于 2022-5-31 22:51:19

1.老雷规里有,后来2010版不提了,换了别的说法,就是60m以上接闪网往下延20%那个。。。
新民标又重新提出了均压环,感觉编者老师没看过50057-2010这一条,就是按老民规直接改的。

2.这条我写说明,不画图

3.我理解是最小直径15(但应该增加直径,规范没有明确),我还是选2根16

树欲静而风不止 发表于 2022-6-1 08:54:24

既然绑扎算,前面两个就都不是问题,只是提法有区别。

树欲静而风不止 发表于 2022-6-1 09:00:33

柱子里有几根钢筋,还是要连接一起的

dqaq 发表于 2022-6-4 12:11:46

老雷规做法是经过工程实践检验有效的,新雷规取消不知道原因在哪里。

x01oct 发表于 2022-6-4 14:02:50

dqaq 发表于 2022-6-4 12:11
老雷规做法是经过工程实践检验有效的,新雷规取消不知道原因在哪里。

有部分接闪带往下延伸了

dqaq 发表于 2022-6-4 14:10:11

本帖最后由 dqaq 于 2022-6-4 14:19 编辑

x01oct 发表于 2022-6-4 14:02
有部分接闪带往下延伸了
我知道那个60m以上不超过20%的条款,但感觉没必要啊。全部均压环不就解决了嘛。不然建筑整得像个刺猬一样。想问一下,你们现在设计,真会在侧墙上作接闪带吗?

x01oct 发表于 2022-6-4 15:14:55

dqaq 发表于 2022-6-4 14:10
我知道那个60m以上不超过20%的条款,但感觉没必要啊。全部均压环不就解决了嘛。不然建筑整得像个刺猬一样 ...

会啊,而且新民标里的防雷均压环其实是有歧义的

dqaq 发表于 2022-6-4 15:22:30

x01oct 发表于 2022-6-4 15:14
会啊,而且新民标里的防雷均压环其实是有歧义的

那建筑会同意吗?这么难看?

x01oct 发表于 2022-6-4 15:28:57

dqaq 发表于 2022-6-4 14:10
我知道那个60m以上不超过20%的条款,但感觉没必要啊。全部均压环不就解决了嘛。不然建筑整得像个刺猬一样 ...

详细解释一下,并不是像刺猬一样的。
按50057的做法,是建筑上部占高度20%并超过60m的部位,将所有柱子的内钢筋(其实就是引下线,轴距一般8.4m≤10m)作为接闪网格的纵向连接,将每层楼板的边缘侧钢筋(或者每2层,因为层高一般都在5m以下,两层也就是≤10m的)作为接闪网格的横向连接。
这样就是满足10*10网格了。
比如80m,那就是80*0.2=16m,也就是从64~80m这个范围内来做。

并不是真的明敷接闪带在外表面上。

x01oct 发表于 2022-6-4 15:32:35

而51348的说法,是有歧义的。
原文是:当建筑物高度大于45m,小于250m时,结构圈梁中的钢筋应每3层构成闭合环路作为均压环。。。

那么,一个楼假设80m,那么是45~80m做均压环?还是0~80m做均压环呢?

如果是45~80m做,那其实本质上与50057的做法,没有太大的变化(也就是数字60变成了45,但其实50057中的二类防雷60m是存疑的);

如果是0~80m做,那么按滚球法,0~45m有必要么?滚球滚得到这个范围么?

这两种理解,是不是都满足规范要求呢?规范条文解释并未解释这一条。

dqaq 发表于 2022-6-4 15:37:54

x01oct 发表于 2022-6-4 15:28
详细解释一下,并不是像刺猬一样的。
按50057的做法,是建筑上部占高度20%并超过60m的部位,将所有柱子 ...

原来是这样。做法倒与过去差不多。又仔细看了下规范,应该框的是雷规4.3.9-2-4)。

清一子敬 发表于 2022-6-5 07:25:20

谢谢解决了我的一个困惑。

fitman 发表于 2022-6-5 16:21:17

1、均压环与防侧击没有必然联系,其目的是使雷电流下引时分流更均匀,并不是为了接闪;
2、为方便防侧击而与防雷装置结接的外窗、幕墙等,均压环的存在是有必要的,为方便了接线,建议两层一个;
3、为什么10版雷规没有了均压环的提法:因为雷规已把建筑内部钢筋作为整体的防雷装置了,层层都是均压环,没必要再专设了;
4、为什么民标还坚持三层设一个均压环:这是符合实际情况的。这是因为一般的钢筋施工,圈梁的主筋只是插入立柱的主筋当中,并没有绑扎要求。虽然有接触,但并不满足规范的要求,而当我们画了均压环后,造价是有相应的费用,防雷施工方是会确保每个接点都是可靠的;
5、关于防侧击要求,为何突出物的保护范围是45m(60m),而非突出物是60m以上,而且还是20%的部位:这是因为从滚球理论来说,带电云体因所带电荷强弱而产生了一个击穿半径,带电云体在大气中随机运动,当有接闪体(大地、建筑构件、接闪器等)进入其击穿半径时,发生放电。滚球理论很好地解释了电击现象,但并不是完美的。因为雷电的运行并不是随机的,而有很明显的统计规律。如按滚球理论,在侧面的雷击次数概率和地面是差不多的,但实际统计上却相差很大,这就是为何雷规对防侧击要求明显比较放松的原因。

chen-chi-wei 发表于 2022-6-9 15:12:07

x01oct 发表于 2022-6-4 15:28
详细解释一下,并不是像刺猬一样的。
按50057的做法,是建筑上部占高度20%并超过60m的部位,将所有柱子 ...

二类防雷引下线不是间距不大于18m吗?间距一般都按大于10m设置了
页: [1] 2
查看完整版本: 均压环及防雷引下线问题