rainmen_73 发表于 2022-6-2 12:09:52

libocai 发表于 2022-6-2 10:41
这里至少第2条没办法完全避免,地下室车库采用消防用双速风机,如果平时也用的应急照明也从同一箱接出, ...

消防风机启动几秒十几秒,即便真有受启动电流导致电压波动影响照明(指机房备用?)亮度输出(况且可能完全没有)也不是火灾时需要关心的重点

libocai 发表于 2022-6-2 15:00:00

x01oct 发表于 2022-6-2 10:47
新民标中,还就真是您说的这种接法:集中电源和消防风机控制箱都可以从配电小间的消防双切箱接电源。虽然 ...

集中电源和消防风机控制箱都可以从配电小间的消防双切箱接电源。   这条文是新民标哪里啊?请给出具体条文号。我倒是查到新民标相关说法不是这样,第13.7.4-6条仅列举从消防双切箱放射式配出的都是动力负荷,,没有包含消防照明负荷。

另外,从宜变应,到自加工,您这选择性不错。

afengx 发表于 2022-6-2 15:24:57

规范编写组曾经解释过这个问题
2021.6|GB 51348-2019问答

libocai 发表于 2022-6-2 15:56:39

wangguichao66 发表于 2022-6-2 10:49
就说这第二条吧。
现在的应急照明基本都是LED灯,工作电压范围很宽,基本上不受动力设备启动的电压波动 ...

您这观点飘忽不定啊,之前列举的这两种原因到底是与消防无关还是有关啊?暂且最新的是,有关但是关系不大。
LED灯和荧光灯产品标准都要求在-10%的电压下可以正常启动,不存在LED工作电压宽的特点。
蓄电池不会一直处于充电状态,会处于浮充状态,市电通过旁路直接给灯具供电了,您说影不影响?

libocai 发表于 2022-6-2 15:58:53

rainmen_73 发表于 2022-6-2 12:09
消防风机启动几秒十几秒,即便真有受启动电流导致电压波动影响照明(指机房备用?)亮度输出(况且可能完 ...

请了解双速风机的原因。双速风机平时也用,而且平时会频繁启动(至少设计是这样)。

libocai 发表于 2022-6-2 16:23:16

afengx 发表于 2022-6-2 15:24
规范编写组曾经解释过这个问题
2021.6|GB 51348-2019问答

这里的第13.7.15-2条更加偏向我的观点。消防照明和消防动力还是尽可能分开。
条文要求消防应急照明电源是从变电所或配电室树干式配出,间接否定了从动力双电源箱配出的做法。

mre123456 发表于 2022-6-2 16:55:42


GB55024- 2022建筑电气与智能化通用规范
4.5.6 ,消防应急照明回路严禁接人消防应急照明系统以外的开关装置、电源插座及其他负载。
还敢合用?

wangguichao66 发表于 2022-6-2 17:02:24

libocai 发表于 2022-6-2 15:56
您这观点飘忽不定啊,之前列举的这两种原因到底是与消防无关还是有关啊?暂且最新的是,有关但是关系不大 ...

看不懂你前面这两句说的啥意思,
为了不给个别爱抬杠的留接口,我通常不把话说死,用的是基本上这个词,其实如果电动机启动时电压波动在规范允许范围内,真的不会对LED灯正常工作造成影响。
如果你非得要讨论电压波动对LED灯光通量造成了多大影响,并且认为这就是影响了LED灯的工作,那就没有必要再讨论下去了。

libocai 发表于 2022-6-2 17:51:56

wangguichao66 发表于 2022-6-2 17:02
看不懂你前面这两句说的啥意思,
为了不给个别爱抬杠的留接口,我通常不把话说死,用的是基本上这个词, ...

现在问题是排风机频繁的启动啊。而且还是双速风机都不算小功率电机了。
另,观点飘忽不定,是没讨论的必要了。

x01oct 发表于 2022-6-2 19:59:28

libocai 发表于 2022-6-2 15:00
集中电源和消防风机控制箱都可以从配电小间的消防双切箱接电源。   这条文是新民标哪里啊?请给出具体 ...

33楼图片,右侧第二段

rainmen_73 发表于 2022-6-4 17:50:58

mre123456 发表于 2022-6-2 16:55
GB55024- 2022建筑电气与智能化通用规范
4.5.6 ,消防应急照明回路严禁接人消防应急照明系统以外的开关装 ...

指的是终端回路,不是前级电源配置方式

mre123456 发表于 2022-6-6 16:09:18

本帖最后由 mre123456 于 2022-6-6 16:10 编辑

rainmen_73 发表于 2022-6-4 17:50
指的是终端回路,不是前级电源配置方式
通用规范是对消防应急照明回路的要求,您的说法没有依据,4.5节是对电气照明系统的要求

rainmen_73 发表于 2022-6-7 10:57:28

mre123456 发表于 2022-6-6 16:09
通用规范是对消防应急照明回路的要求,您的说法没有依据,4.5节是对电气照明系统的要求

回路就是指终端回路。对比一下51309,3.3.2条的表述吧。按这么去理解规范条文我们都没路可走了

fitman 发表于 2022-6-7 11:12:15

我设计的图纸,一定是机房的风机与照明合用一个配电箱的,如果有审图师提出整改,我一定会改。如果是我审别人的图,我一定不会提出这个要求。我明白谁对谁错,但制度就是这样。
只要简单计算一下,就明白风机的启动与跟本达不到规范中对照明影响的限值。更何况机房还不是长时间工作场所,对照明质量要求也不高。
另外,有朋友说风机是频繁起动设备,这是不对的,频繁起动的频率是有说明的,可以查一下规范。

libocai 发表于 2022-6-10 09:11:43

x01oct 发表于 2022-6-2 19:59
33楼图片,右侧第二段

13.7.15 条只是说疏散照明配电箱由双电源配电箱供给。和你说的   集中电源和消防风机控制箱都可以从配电小间的消防双切箱接电源。      明显不是一个意思。
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 应急照明ATSE电源箱