libocai 发表于 2022-6-2 10:41 这里至少第2条没办法完全避免,地下室车库采用消防用双速风机,如果平时也用的应急照明也从同一箱接出, ...
使用道具 举报
x01oct 发表于 2022-6-2 10:47 新民标中,还就真是您说的这种接法:集中电源和消防风机控制箱都可以从配电小间的消防双切箱接电源。虽然 ...
wangguichao66 发表于 2022-6-2 10:49 就说这第二条吧。 现在的应急照明基本都是LED灯,工作电压范围很宽,基本上不受动力设备启动的电压波动 ...
rainmen_73 发表于 2022-6-2 12:09 消防风机启动几秒十几秒,即便真有受启动电流导致电压波动影响照明(指机房备用?)亮度输出(况且可能完 ...
afengx 发表于 2022-6-2 15:24 规范编写组曾经解释过这个问题 2021.6|GB 51348-2019问答
消防应急照明专题帖子汇总
libocai 发表于 2022-6-2 15:56 您这观点飘忽不定啊,之前列举的这两种原因到底是与消防无关还是有关啊?暂且最新的是,有关但是关系不大 ...
wangguichao66 发表于 2022-6-2 17:02 看不懂你前面这两句说的啥意思, 为了不给个别爱抬杠的留接口,我通常不把话说死,用的是基本上这个词, ...
libocai 发表于 2022-6-2 15:00 集中电源和消防风机控制箱都可以从配电小间的消防双切箱接电源。 这条文是新民标哪里啊?请给出具体 ...
mre123456 发表于 2022-6-2 16:55 GB55024- 2022建筑电气与智能化通用规范 4.5.6 ,消防应急照明回路严禁接人消防应急照明系统以外的开关装 ...
rainmen_73 发表于 2022-6-4 17:50 指的是终端回路,不是前级电源配置方式
mre123456 发表于 2022-6-6 16:09 通用规范是对消防应急照明回路的要求,您的说法没有依据,4.5节是对电气照明系统的要求
x01oct 发表于 2022-6-2 19:59 33楼图片,右侧第二段