呵呵,您客气了,您的回复让我很有收获,我的主专业不是做低压的,是做牵引供电。但是会涉及一部分400V开 ...
请教一下,钢轨到底算M导体,还是算PEM导体? mademing 发表于 2022-5-31 16:59
转移电压这部分,应该怎么理解
指变电所高压侧接地故障,通过接地装置将故障电压传递到低压侧,形成应力电压(威胁绝缘)和故障电压(电击、电火花危险)。TN-C-S系统应该没有抑制转移电压的功能,TT才有。 树欲静而风不止 发表于 2022-5-31 17:00
咨询一下,牵引供电的铁轨是不是带电?
带电,相当于中性线,回流用的,杂散电流会比较严重 mademing 发表于 2022-5-31 17:43
当然带电,就像中性线差不多。车就相当于一个灯泡,没有灯泡的时候,中性线没有点;有灯泡的时候,中性线 ...
这个电压有多少?人触碰有没有危险? 树欲静而风不止 发表于 2022-6-1 08:44
这个电压有多少?人触碰有没有危险?
这个电压限值为直流120V,车辆与铁轨等电位,但人员一半跨入车内时有电击危险(非致命),所以站台屏蔽门与铁轨等电位,站台近轨道区域地板与建筑本体结构绝缘安装。电击防护中的非导电环境和等电位联结,这里都用上了。 dqaq 发表于 2022-6-1 09:02
这个电压限值为直流120V,车辆与铁轨等电位,但人员一半跨入车内时有电击危险(非致命),所以站台屏蔽门 ...
直流触电比交流更危险,这个120V不是很危险 树欲静而风不止 发表于 2022-6-1 09:26
直流触电比交流更危险,这个120V不是很危险
是交流更危险。直流120V,与交流50V相当。等电位了,就没问题了。 交流50V和直流120V以下,都属于电压区段I,见GB18379,属于特低电压区段。但只能做故障防护。做直接防护,电压值需要再降低一半。 地铁的安全限设比电击防护更严格,要考虑舒适性问题。所以要在绝缘安装的绝缘电阻值上作出规定。 dqaq 发表于 2022-5-31 18:02
指变电所高压侧接地故障,通过接地装置将故障电压传递到低压侧,形成应力电压(威胁绝缘)和故障电压(电 ...
还是被洗脑。高压侧接地故障是频繁的。难道低压侧时刻遭受威胁?
高压侧接地怎么会有电流经过低压侧接地电阻?没有回路啊!只有高压绕组击穿低压绕组,才可能通过低压侧接地电阻,通过高压侧对地分布电容返回高压电源。高压侧接地故障是不会有电流经过低压侧接地电阻的。也不会构成抬高保护导线对地电压的。
只有低压线路接地,才会有电流经过低压侧接地电阻,产生电压降,抬高保护导线对地电压。
对不起,打扫一下环境。 荣知事 发表于 2022-6-1 12:09
还是被洗脑。高压侧接地故障是频繁的。难道低压侧时刻遭受威胁?
高压侧接地怎么会有电流经过低压侧接地 ...
向你学习,我学用另一种文体写字,如果学得不像,还望海涵——眼瞎啊!看清楚了,是“变电所”高压侧接地,高压柜金属外壳,与变压器低压侧中性点,共同接地,懂吗?
还学到了另一种吃法,叫食言自肥!羞愧难当啊! 最后向这位“荣知事”说几句话。你这套知识体系,早年我在电建公司和供电所实习时了解得清清楚楚,那时还没有分家,中调、中试、设计室、电建、供电所、维修车间轮转。所以我前面说成是电力行业谬误确实不妥,正式收回。电力行业专家们水平是很高的,主要是电建和供电所部分员工的错误认识,但很有市场。隔行如隔山,我这个跨了行的人,深有体会。恕我直言,你对建筑电气的认知非常有限,至于专业水平,我就不评价了。今后我不会再回你的贴,这次决不食言。 dqaq 发表于 2022-5-31 17:59
请教一下,钢轨到底算M导体,还是算PEM导体?
大铁是单相电。呵呵,简单吧 dqaq 发表于 2022-6-1 12:16
向你学习,我学用另一种文体写字,如果学得不像,还望海涵——眼瞎啊!看清楚了,是“变电所”高 ...
什么是【接地故障电流】建议你学习GB16916.1术语解释。和变电所高压侧没什麽关系。
如果只是把流入接地网中的电流就不会有引燃地下易燃易爆气体,加速地下金属结构氧化和发射电磁波问题。
技术论证不在于文体,你的文采只不过是一种通篇肮脏词汇。
你会的人家也会,只是有人不喜欢采用罢了。
建议你用技术发表言论,用理论证明自己是正确的。我的知识体系你如何了解的清清楚楚,我也不敢与你苟同。
你除了做过电力系统所有工作,就是没有测量过接地电阻。也不知道如何测量接地电阻。
建议你有了 “最后”,不要再有 “最最后”! dqaq 发表于 2022-5-31 17:57
所以地铁才特别关心杂散电流,看过两篇文章,没看懂。
其实这个说简单就简单,地铁是直流供电,设计角度希望钢轨绝缘安装,减少直流电通过钢轨意外的路径回到电源(杂散电流),会对流经的金属产生腐蚀,如果钢轨电位越高,对地泄露的电流就会越多。但是实际上钢轨承载车辆重量,还有隧道内的潮湿环境,粉尘污染、施工粗放导致绝缘非常难做好,所以杂散电流问题就比较严重,属于中国国情下的工程难题。之所以屏蔽门(站台门)跟钢轨连接,是保证人在跨出车门的瞬间,身体同时触碰屏蔽门和车体金属,不会产生电压差。屏蔽门门口下面有1米多宽的绝缘垫。
页:
1
[2]