张智幸 发表于 2022-5-30 15:02:47

110kV架空线与可燃液体管道的交叉间距

110kV架空线与可燃液体管道的交叉间距需要多少?

学会习以为常 发表于 2022-5-30 15:32:04

GB50217-2018 5.1.7,平行大于1000mm,交叉大于500mm

gucheng 发表于 2022-5-30 16:59:00

《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB50545-2010 13.0.11 最小垂直距离4.0m,最小水平距离:平行时,最高杆(塔)高