账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4596|回复: 2

[求助] 110kV架空线与可燃液体管道的交叉间距

[复制链接]
     
发表于 2022-5-30 15:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
110kV架空线与可燃液体管道的交叉间距需要多少?
发表于 2022-5-30 15:32:04 | 显示全部楼层
GB50217-2018 5.1.7,平行大于1000mm,交叉大于500mm
     
发表于 2022-5-30 16:59:00 | 显示全部楼层
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB50545-2010 13.0.11 最小垂直距离4.0m,最小水平距离:平行时,最高杆(塔)高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则