发电机消防负荷的计算电流,需要系数怎么取?
大型影剧院项目,只有一个单体,有地下车库。消防负荷达到900多KW,计算计算电流时,需要系数是不是取1?火灾时是不是本单体所有消防设备都要运转?常规项目,消防负荷没那么打,这种负荷很大的做的比较少,有点儿拿捏不准了。 还有就是,发电机房和低压房隔了几十米的距离,发电机配电柜到低压房要经过地下室。那穿过地下室的这段导线是不是算作消防电缆? 消防负荷,可以乘小于1的系数,又不是消防时全部都动作(毕竟划分了防火分区) xby9876 发表于 2022-5-30 11:24还有就是,发电机房和低压房隔了几十米的距离,发电机配电柜到低压房要经过地下室。那穿过地下室的这段导线 ...
算 按消防负荷最大的相邻2个防火分区+消防泵计算, 需要系数该怎么算就怎么算3台以下同类型的电机按1以上都算系数全按1算台浪费了
页:
[1]