[求助] 发电机消防负荷的计算电流,需要系数怎么取?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-30 10:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大型影剧院项目,只有一个单体,有地下车库。消防负荷达到900多KW,计算计算电流时,需要系数是不是取1?火灾时是不是本单体所有消防设备都要运转?常规项目,消防负荷没那么打,这种负荷很大的做的比较少,有点儿拿捏不准了。
     
 楼主| 发表于 2022-5-30 11:24:03 | 显示全部楼层
还有就是,发电机房和低压房隔了几十米的距离,发电机配电柜到低压房要经过地下室。那穿过地下室的这段导线是不是算作消防电缆?
发表于 2022-5-30 11:41:24 | 显示全部楼层
消防负荷,可以乘小于1的系数,又不是消防时全部都动作(毕竟划分了防火分区)
发表于 2022-5-30 11:41:43 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-5-30 11:24
还有就是,发电机房和低压房隔了几十米的距离,发电机配电柜到低压房要经过地下室。那穿过地下室的这段导线 ...

     
发表于 2022-5-30 12:23:35 | 显示全部楼层
按消防负荷最大的相邻2个防火分区+消防泵计算,
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-30 13:49:57 | 显示全部楼层
需要系数该怎么算就怎么算  3台以下同类型的电机按1  以上都算系数  全按1算台浪费了