树欲静而风不止 发表于 2022-5-26 17:21:43

电井

一个电井,三面墙,左面强电、右面弱电,中间消防。
图审意见:消防线路和普通线路没有分设电井两侧,违反建规10.1.10

树欲静而风不止 发表于 2022-5-26 17:26:33

如果消防和非消防设在两侧,弱电放中间,又担心提违反新民规8.11.9

WYGOD 发表于 2022-5-26 17:34:10

个人的一点小看法,弱电放在中间,用金属槽盒!

雷风zy 发表于 2022-5-27 09:02:05

我们之前都是强电 消防弱电 火报分在强弱电井的四个角上,好像还没被提过

树欲静而风不止 发表于 2022-5-27 09:08:23

雷风zy 发表于 2022-5-27 09:02
我们之前都是强电 消防弱电 火报分在强弱电井的四个角上,好像还没被提过

强弱电井分开好布置,就是合一的,布置容易被提

fitman 发表于 2022-5-27 09:26:02

住宅项目就一个井,面积又小,设置能全放下就不错了。审图提的话就在消防和普通桥架之间加块隔板。

songxia_123 发表于 2023-10-30 15:27:51

树欲静而风不止 发表于 2022-5-27 09:08
强弱电井分开好布置,就是合一的,布置容易被提

树总,强弱电共井,桥架最后是咋布置的,加防火隔板可行吗?