B型集中电源是否有专门的B型灯具?
采用B型集中电源,那灯具是有专门的B型灯具呢?还是普通220V的灯具就可以? 专门的B型灯具,厂家一般是交直流两用的 树欲静而风不止 发表于 2022-5-24 15:07专门的B型灯具,厂家一般是交直流两用的
我昨天问了一个厂家,他们B型集中电源里面就自带逆变器了,所以他给我说的,正常灯具就可以 fregt 发表于 2022-5-25 15:00
我昨天问了一个厂家,他们B型集中电源里面就自带逆变器了,所以他给我说的,正常灯具就可以
交流220的灯具是可以接,但不是消防专用灯具 B型集中电源必须用B型的集控型灯具,不可以乱用,如果你用了普通220V的灯具,那么有可能造成灯具不受控制的,B型集中电源出来是有5根线的,两根信号线,三根220V qq920922944 发表于 2022-6-10 14:55
B型集中电源必须用B型的集控型灯具,不可以乱用,如果你用了普通220V的灯具,那么有可能造成灯具不受控制的 ...
做的非集中控制型呢?集中电源非集中控制型,是否就不需要那两个信号线了呢? fregt 发表于 2022-6-14 14:56
做的非集中控制型呢?集中电源非集中控制型,是否就不需要那两个信号线了呢?
也需要的,这里的两根信号线是集中电源控制灯具的,不是主机控制集中电源的信号线,如果不用信号线,那么你一通电,灯具可能不受集中电源的控制,全部点亮