账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5231|回复: 6

[求助] B型集中电源是否有专门的B型灯具?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-24 14:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
采用B型集中电源,那灯具是有专门的B型灯具呢?还是普通220V的灯具就可以?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-5-24 15:07:24 | 显示全部楼层
专门的B型灯具,厂家一般是交直流两用的
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:00:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-24 15:07
专门的B型灯具,厂家一般是交直流两用的

我昨天问了一个厂家,他们B型集中电源里面就自带逆变器了,所以他给我说的,正常灯具就可以
发表于 2022-5-25 15:20:34 | 显示全部楼层
fregt 发表于 2022-5-25 15:00
我昨天问了一个厂家,他们B型集中电源里面就自带逆变器了,所以他给我说的,正常灯具就可以

交流220的灯具是可以接,但不是消防专用灯具
     
发表于 2022-6-10 14:55:56 | 显示全部楼层
B型集中电源必须用B型的集控型灯具,不可以乱用,如果你用了普通220V的灯具,那么有可能造成灯具不受控制的,B型集中电源出来是有5根线的,两根信号线,三根220V
     
 楼主| 发表于 2022-6-14 14:56:01 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2022-6-10 14:55
B型集中电源必须用B型的集控型灯具,不可以乱用,如果你用了普通220V的灯具,那么有可能造成灯具不受控制的 ...

做的非集中控制型呢?集中电源非集中控制型,是否就不需要那两个信号线了呢?
     
发表于 2022-6-16 09:33:23 | 显示全部楼层
fregt 发表于 2022-6-14 14:56
做的非集中控制型呢?集中电源非集中控制型,是否就不需要那两个信号线了呢?

也需要的,这里的两根信号线是集中电源控制灯具的,不是主机控制集中电源的信号线,如果不用信号线,那么你一通电,灯具可能不受集中电源的控制,全部点亮
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则